Skocz do zawartości

Popcorn1

Stały forumowicz
  • Postów

    939
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    14

Treść opublikowana przez Popcorn1

  1. Ja miałem fabryczne nastawy trochę wyższe jeśli chodzi o podawanie i dmuchawę,producent Skama wstępnie ustawia sterownik do palnika. Podawanie zmniejszyłem z 8 na 5,a później podniosłem na 7 i tak zostawiłem , dmuchawa 100% mocy z 18 na 15,dmuchawa 1% mocy z 5 na 3... Przerwy podawania wydłużyłem po 5 sekund każdą. Jak na razie pali się dobrze, popiół OK, sterownik w PID ładnie moduluje mocą aby utrzymać zadaną temperaturę. Zamontowałem czujnik temperatury zewnętrznej oraz ustawiłem tzw krzywą grzewczą dla kotła i zaworu 4D. Sterownik odczytuje temperaturę zewnętrzna i na jej podstawie i podstawie ustawień krzywej grzewczej dobiera temperaturę kotła i obiegu CO(same grzejniki) sterowanego zaworem 4D. Działa to bardzo fajnie. W domu utrzymuje temperaturę 24-25 stopni,lubimy ciepło [emoji846][emoji91] Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  2. Ja mam kocioł Skam PV13, sterownik Iryd PID, podawanie 7 sekund. Ustawienia dla 100% mocy to: - przerwa podawania 40 sekund - dmuchawa 15 bieg Ustawienia dla 1% mocy to: - przerwa podawania 2 minuty i 40 sekund - dmuchawa 3 bieg Moc kotła zmiejszyłem na 65 % Ekogroszek jakim w tym czasie palę to Sobianek Bronze 24-26 Mj Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  3. Jaki masz czas podawania,może jest za mały? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  4. Moim zdaniem węgiel powinien się palić na odcinku gdzie są nawiercone te otwory,jak wypchniesz go poza nie to nie będzie się to dobrze spalać. Pierwsze otwory są zaraz przy tzw zwężce,nie mierzyłem odległość ale są dość blisko,więc ekogroszek już tam zaczyna się palić. Tak uważam,ale mogę się mylić. Trzeba by zapytać producenta palnika lub kogoś bardziej doświadczonego,kto już trochę na nim węgla spalił. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  5. U mnie podobnie się pali, ale myślę że tak ma być ponieważ z tamtej strony żeliwny ruszt ma nawiercone otwory którymi dostarczane jest powietrze. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  6. Skam PV13...mam taki kocioł,sam zamontowałem (według schematu z forum) i uruchomiłem. Sterownik Iryd PID na dzień dzisiejszy prowadzi kocioł i siłownik zaworu 4D według krzywej grzewczej. Grzeję CWU i obieg CO(same grzejniki),zawór 4D pilnuje temperatury na tym obiegu.Bardzo wygodne rozwiązanie. Gdy zamawiałem kocioł to dokupiłem czujnik temperatury spalin,czujnik temperatury zewnętrznej i panel przewodowy Pilot R. Powołując się na to forum dostałem nawet mały rabat:-) Będzie to mój pierwszy sezon z kotłem na ekogroszek. Jak na razie jestem zadowolony,myślę że po sezonie moje zadowolenie będzie jeszcze większe. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
×
×