Nowa Instalacja A Zawór 4D I 3D
Nie chcę dodatkowej pompy kotłowej bo to kolejny wydatek i prądu też 'żre'. W sterowniku eCoal jest opcja CUW mieszająca czyli pompa do bojlera utrzymuje zadaną temp. na powrocie pieca. To już wydaje mi się lepsze rozwiązanie? TO i tak już będą 4 pompy! Grzejniki, podłogówka, bojler, i cyrkulacja C.U.W. :( RBR ma 2 wyjścia i z tego co pisali użytkownicy na pewnym forum nie ma problemu z C.U.W. na grawitacji.
- Nowa Instalacja A Zawór 4D I 3D
-
Nowa Instalacja A Zawór 4D I 3D
Witam, Przymierzam się do zrobienia instalacji w swoim nowym domku. Kocioł to RBR 12kW. Grzejniki 6 szt. głównie piwnica i drabinki. Reszta podłogowe około 130m2. Bojler poziomy 140l dwu płaszczowy. Instalacja otwarta. Proszę o sprawdzenie poprawności schematu. Tak to sobie wymyśliłem. Najbardziej zastanawia mnie podłączenie w szeregu zaworów 4D i 3D oraz czy zaznaczone zawory zwrotne są potrzebne? Jakiej pojemności zbiornik wyrównawczy zastosować? Również wszystkie sugestię i opinie mile widziane. Planuje kupić: Termostatyczny zawór mieszający ATM 761 1" oraz 4D ARV 484 1"; Pozdrawiam.