piec z pleszewa sterownik elektro-miz ustawienia
Witam. Nie piszesz jak duzy dom ogrzewasz. Ja na swoim sterowniku z elektromizu mam ustawienia podajnik 2,20s/45s. Podtrzymanie nie ma wiekszego znaczenia w zimie, jest potrzebne w lecie .U mnie 60min/20s.Dmuchawa 100%. Przy spadajacych tem. na zewnatrz niestety trzeba korygowac ustawienia na sterowniku.Mozna tez zastosowan nowy sterownik z algorytmem PID firmy Elektromiz.
-
Piece na eko-groszek
witam. Ja mam sterownik z tej firmy tylko Multi Ster. Wiem ze na dniach bedzie on dostepny z algorytmem PID bo sam na niego czekam.. Jest lepszy od ognika. Pasuje do kazdego pieca(produkuja sterowniki do wielu firm) Czujniki beda pasowały wystarczy ze je podepniesz pod odpowiednia kostke.) Bedziesz potrzebował 5 czujnikow .Brakujace kupisz u nich razem z sterownikiem po ok 20zł za szt.
-
piec na ekogroszek czy na miał
Witam. Piec mam pleszewski z podajnikiem slimakowym na groszek i sterownikem MultiSter mam go juz trzy lata i jestem bardzo zadowolony i z pieca a jeszcze bardziej ze sterownika( 6 stref czasowych, program cieplej wody z jej priorytetem itd). Po sezonie mysle nad montazem do pieca podajnika ktory pozwoli tez spalac miał.(sa juz takowe dostepne)gdyz coraz trudniej o dobry groszek a i cena coraz wieksza Napewno zmienie tez sterownik na Multi Ster z algorytmem PID (czekam na dostawe) wiec po sezonie powiem cos wiecej na ten temat. Pozdrawiam
-
Dobre Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów
Witam. Dom 115m itong 24+12 steropian ,okna palstik, strop drewniany+20wełna. Instalacja miedz, grzejniki 10szt panelowe z głowicami danfosa,zawor 3drozny bojler 150l dwie pompy na obiegu. Piec pleszewski sterownik MultiSter. Ustawienia na piecu tem. 55stC podajnik-pauzaco 3min podawanie 45s podtrzymanie ognia 60min 20s tem. w dzien 22-23stC noc 21-20-19stC(strefy czsowe) Zuzycie w ubiegła zime od pazdz. do maja 3,5T (400zł/t) lato 100kg miesiac. Piec mam juz 3 lata i jestem Bardzo zadowolony, Po zimie zamierzam zamienic podajnik na taki ktory jest przystosowany do spalania groszku i mialu w stos. 1do1, lub samego miału. Mysle tez o nowej wersji sterownika Multi Ster PID.
-
Piece na eko-groszek
Witam. Sterownik jest firmy ELEKTRO MIZ z Lenartowic k/Pleszewa. Maja strone w neci www.elektro-miz.pl Pozdrawiam
-
piec na ekogroszek czy na miał
Witam. Jezeli macie dylemat czy piec na miał czy eko groszek to polecam piec z podajnikiem retorowym przystosowanym do spalania mialu i groszku w stos. 1 do 1. Mozna Tez zamowic podajnik retorowy tylko na mial z ruchomym rusztem gzdzie spalicie nawet najtanszy mial.Ja zuzyłem ubiegłej zimy ok 3,5t dom nowy 115m2 latem ciepla woda prawie za darmo. Pozdrawiam.
-
piec na ekogroszek KWM-SGR słabe spalanie
Witam. Jezeli chodz o spieki zuzla to raczej wina jest w ustawieniach sterownika. Groszek musi spalac sie na retorcie w postaci kopczyka a nie w retorcie gdzie powstaje bardzo wysoka temp. i dochodzi bardziej do stopienia niz wypalania groszku co powoduje powstawanie spiekow tak jak w twoim przypadku co mozna stwierdzic po ksztalcie spieku w ksztalcie korka. Takie spalanie powoduje duze straty na opale poniewaz 7 wor. na tydzien to duzo.Konieczna jest zmiana nastawien dlugosci podawania i przerwy miedzy nimi. Ja mam piec pleszewski z sterownikiem MULTI STER juz 3 lat i jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam
-
Piece na eko-groszek
Witam. moje ustawienia to podajnik co 3min na 45sek, podtrzymanie ognia co60min na 20sek. Dmuchawa 100%P.iec mam 3 lata i jestem bardzo zadowolony. Obecnie sa sterowniki inteligentne gdzie ustawia sie tylko temperature natomiast wszystkie pozostale parametry sterownik sam sobie płynnie ustawia bez naszej ingerencji i problem z ustawami z głowy Pozdrawiam
-
Piec z podajnikiem szufladkowym czy ślimakowym?
Witam.Posiadam piec na eko z podajnikiem retorowym 3 lata. Super sprawa. Zrywanie zawleczek to wina coraz gorszego groszku.Sam mialem kilka razy ten przypadek. Ale sa juz podajniki retorowe do spalania groszku 1do 1 z mialem lub samym miałem. Po zimie mam zamiar wymienic wlasnie na taki podajnik bo jakosc groszku co rok jest coraz gorsza.Jesli zas chodzi o sterownik i jego ustawienia to sa juz dostepne taki gdzie ustawia sie tylko temp. natomiast wszystkie parametry sam sobie płynnie dobiera i odchodzi problem z niedopalaniem, wysypywaniem czy wygasaniem. Sterownik ten mozna monitorowac przez tel. kom. Pozdrawiam
wilkins
Forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta