  1. teres odpowiedź w Regulator Bosch cw-400 został oznaczony jako odpowiedź   
    Wystarczy, że ustawisz sobie inną temperaturę w MAN i będziesz przełączał klikając na MAN lub AUTO.
  2. teres odpowiedź w Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens został oznaczony jako odpowiedź   
    Masz kupić Termet Ecocondens Gold Plus 1 funkcyjny 20kW. Ma zakres mocy 3-20kW.
  3. teres odpowiedź w Junkers Cerapur ZSB14-3C + CW400 + podłączenie czujnika temperatury sprzęgła został oznaczony jako odpowiedź   
    Dopiero teraz zobaczyłem, że masz starszą wersję tego kotła. Musisz dokupić moduł MM100. Dopiero do niego dopniesz czujnik sprzęgła.
    Zastanawiam się tylko czy potrzebujesz aż tak dokładnej regulacji temperatury w sprzęgle. Sam CW400 też może regulować temperaturą kotła, chociaż jest to wtedy takie trochę kulejące.
  4. teres odpowiedź w Jaka pompa do zasilenia sprzęgła? został oznaczony jako odpowiedź   
    25/40 wystarczy
×
×