Witam szanownych kolegów.
Od tego sezonu grzewczego posiadam kocioł Defro Uni Eko 28kw
Dom poniemiecki na górce - niekiedy wieje, ściany jeszcze nieocieplone poddasze użytkowe ocieplone powierzchnia ok 220metrów. I bojler zwykły 200l. temp w domu 21,6.
Od początku sezony nie mogę dogadać się ze spiekami w moim kotle, próbowałem różne miały, piekłorze, ruskie i teraz czecha Ledvice i na nim chyba zostanę bo nie mam daleko do pepików.
Mam doprowadzoną rurę aluflex pod wentylator ze świeżym powietrzem.
Ciągle mam problem jak pozbyć się spieków, zerknijcie na foty niezależnie czy nadmuch powyżej 30% czy poniżej 20 i ciągle spieka - co może być przyczyną jaki parametr wyregulować? przymknąć przysłonę?
Poniżej ustawienia od kolegi ze wcześniejszych postów który też czeskim pali i też spieka :-(
http://przeklej.net/...ails/58805.html
http://przeklej.net/image_details/58808.html
Na tych parametrach piec długo dochodzi do zadanej temp, histereza na 2stopnie, piec na 60stopni C, regulator pokojowy jak zatrybi że niedogrzane pomieszczenie i puszcza pompę to z pieca momentalnie schodzi temp, i grzeję spoooooro czasu i tak w kółko. Płomień delikatnie opływa deflektor.
Spalanie gdzieś 40-50kg / dobę ledvic.
podawanie 9 sek
Przerwa 35 sek
Nadmuch 16%
praca podtrzymania 20 sek
przerwa podtrzymania 15 min
went w podtrzymaniu:
czas pracy 20 sek
czas przerwy 12 min
Proszę o rady co regulować.
I jak ustawić te rogi czy mają prostopadle do ścianki? czy bardziej na zewnątrz czy wewnątrz?
Pozdrawiam
Piotr