Treść opublikowana przez Andluk
-
Dziwny sposób połączenia kotłów gaz i węgiel. Boje się że po odpalenia coś się zepsuje
Witam Wszystkich. Bardzo proszę o pomoc. U moich rodziców ekipa domontowała do już istniejącej instalacji CO węglowej kocioł i boiler gazowy Buderus. Dali zawory od strony kotła węglowego(Z3 i Z4) na zasilaniu i powrocie i tak samo przy gazowym(Z1 i Z2). Powiedzieli, że jak ojciec będzie chciał napalić w piecu węglowym to ma zamknąć zawory przy kotle gazowym(Z1 i Z2) a jak będzie chciał grzać gazem to ma zamknąć zawory przy węglówce(Z3 i Z4). Wprwadznie Ojciec nie napalił jeszcze w piecu ale zamknął Z3 i Z4. Gazówka ma grzać ciągle wode. Problem polega na tym, że dostaje komunikat o słabym ciśnieniu w instalacji. Jak te zawory odkręci to wtedy boiler zaczyna grzać. Tylko, że teraz jak będzie chciał napalić w piecu i mieć ciepłą wodę to musiał by mieć cały czas zawory na piec gazowy otwarte a to mi się bardzo nie podoba...możecie coś doradzić, ocenić....mnie się wydaje, że jak napali w ten sposób w piecu to szlag trafi ten kocioł gazowy..... W załączniku dodaje poglądowy rysunek przedstawiający cuda "fachowców" z Buderusa.....(sami mu doradzili takie rozwiązanie chociaż osobiście mówiłem, żeby połączyc instalacje przez wymiennik ciepła....wyśmiali mnie....) Serdecznie Wam dziękuję za ewentualną pomoc. P.S. Kiedyś mi bardzo pomogliście jak u mnie inne fachmany spaprali instalacje..za co dziękuję :)
-
Umiejscowienie Czujnika Cwu
Ja mam dokładnie tak wykonaną pochwę i czujnik działa wyśmienicie :) I nawet nic sam kombinować nie musiałem, bo gość co mi CO przerabiał sam się wnerwił, że nie ma gdzie podłączyć czujnika i jak przyjechał się rozliczyć za robotę to przywiózł taki wynalazek ze sobą... :)
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
A czy to forum zawiera "lokowane produkty" ??...nie chciałem robić kryptoreklamy :) Ale piwo polecenia jak najbardziej godne :) A co do powrotu kiedy grzejniki są zdławione to dosyć gorący jest bo z bojlera idzie jeszcze.
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Mam taboret ;]
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
POD Z.B od CWU jest już garnek, ale jutro albo pojutrze zrobię przyłącze do kanalizy :)
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Witam Serdecznie. Wczoraj instalator skończył montaż i od wczoraj siedzę non stop w kotłowni i bawię się moją nową zabawką. Wygląda to mniej więcej tak: Różnica z poprzednim wykonaniem w moim przekonaniu diametralna... Jak tak testuje od wczoraj to instalacja chodzi pięknie(zero gotowania na piecu)...dzisiaj czterodrogiem dogrzałem wodę w CWU na 60 st. a kaloryferki na 30-40 st żeby w domu za gorąco nie było... Chciałbym Wam serdecznie podziękować za wszelkie porady i sugestie. Wiem, że ta instalacja nie jest w 100% zgodna z zaproponowanymi tutaj rozwiązaniami ale jak narazie działa i nic złego się nie dzieje... Jeszcze raz dziękuję. Wiele nauczyłem się czytając ten wątek. Pozdrawiam.
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Nie chciałem już głowy zawracać bo wydawało mi się to zgodne z poprzednimi ustaleniami. Trójnik pod nim jest do trójnika dalej osobną rura do naczynia i osobną rura na pompe CWU i do płaszcza.
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Pompa CO będzie ponad zaworem 4D
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Kurcze zakręcony jestem dziś strasznie. Tak, będzie trójnik do naczynia i dalej na pompe do cwu.
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Naczynie będzie wpięte na zasilaniu osobną rurą na której nie będzie żadnych dławień. Plastykowa rura jest do wlotu do kanalizy Zawór 4d wpiąłem, żeby zachować gwarancję(bo się okazało, że jak mam sterownik pozwalający na ustawienie temperatury zadanej poniżej 50 st to nie ma mowy o gwarancji) A całość jest zrobiona wg schematu który został przez Szanownych Kolegów wypracowany tutaj(no tylko ten 4d się pojawił)
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Witam Serdecznie Szanownych forumowiczów. Nowa ekipa poprawia już instalację. Poniżej fotki z dotychczasowej realizacji. Jak zawsze proszę o ocenę bo jutro będę mógł korygować. Na początek nowe przyłącze pieca(jeszcze niedokończone): Oraz naczynie wyrównawcze(nowe 25l), stare na złomie) no i podłączenie fi28mm:
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
A tak na poważnie, to co może być powodem tego bulgotania na kotle? Po tym co przeczytałem na forach to przemawiają do mnie dwie opcje: 1. Za małe średnice 2. Przewymiarowany kocioł.... i to mnie własnie najbardziej martwi. Jakie objawy występują kiedy kocioł jest przewymiarowany(80m2 a kocioł 14kw)
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Jak tak by się zastanowić to coś w tym jest .... ale dlaczego od razu tak ostro.....
-
Weryfikacja Podłączenia Naczynia Wzbiorczego
Wprawdzie nie jestem znawcą ale na przykładzie mojej instalacji troszkę mnie Koledzy z forum nauczyli. Jak zbiornik jest podpięty osobną rurą to pompę możesz założyć na tej rurze co daje zasilanie instalacji(ale już za trójnikiem tak, żeby między zbiornikiem a kotłem nie było żadnych przeszkód. Natomiast jeżeli takiej możliwości nie ma to pompa najlepiej, żeby była na powrocie...
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Witam serdecznie Rozpaliłem sobie dzisiaj w mojej fatalnie wykonanej instalacji co by potomkowi zimno nie było....i piecy przy temp. 55 stopni zaczął bulgotać jakby się w nim woda zaczęła gotować....masakra!!! Myślicie, że jak się już poprawi te wyjścia i powroty na większe średnice to coś takiego się pojawiać nie będzie?? Zacząłem się zastanawiać, czy czasem ten kocioł(14kw) nie jest za duży i zawsze będzie już tak się zachowywać..... P.S. Otworzywszy małego browarka począłem oglądać ten dowód niesamowitych zdolności poprzednich instalatorów i zauważyłem, że nie zamontowali tak jak myślałem na kotle zaworu 1,5 bar tylko 6 bar!!!!!. Ręce mi opadły, że prawie butelkę upuściłem....za takie coś powinni więzieniem karać..... P.S 2 Nowy instalator jak przyszedł przedwczoraj oglądać co ma poprawiać to od wejścia do kotłowni zaczął się śmiać i mówi: "ooo, pierwszy raz widzę żeby ktoś tak kocioł montował" :)
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Naszczęscie mam zamontowany sterownik Tech 28 a on ma możliwość sterowania pompą CO i CWU. Czyli jeśli dodamy pompe CWU i ten zawór 4d to raczej instalacja będzie miała już "ręce i nogi" ?
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Witam Szanownych forumowiczów. Sprawa jak narazie pozytywnie się toczy. Poprzedni instalator zwrócił cześć pieniędzy i dzisiaj był już nowy instalator(podał rozsądną cenę, konkretnie co do punktu a naliczył ich aż 7 :D ), który podejmie się u mnie roboty. Przedstawiłem schemat, który powstał dzięki Waszemu wsparciu i gość dodał do niego modyfikację w postaci zaworu 4d oraz pompie na CWU. Pytanie Szanowni Panowie....co dokładnie osiągnę wcielając takie rozwiązania?? Z góry dziękuję za odpowiedzi...
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
W którym miejscu dać ten zawór regulacyjny? 3 zawory bo ten skrajny lewy jest jakby główny co puszcza wode. Ten skrajnie prawy to jest zawór na piecu a ten na dole jest do tego jak będe chciał spuścić wodę do kanalizy. Gdzie musiałbym dać zawór, żeby wyłączyć grzejniki w lato i grzać tylko CWU?
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Witam Panowie. We wtorek nawiedzą mnie fachowcy aby poprawiać instalację. Ale stwierdziłem, że chce aby zrobili mi to po mojemu. Poniżej schemat jaki stworzyłem na podstawie Waszych porad. Dajcie znać, czy coś takiego będzie OK.
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Powiedzcie mi zatem Panowie, czy cena 2000 pln rzucona przez fachowców nie jest w tym momencie przesadna za przeróbki w tej instalacji?? Gdzie bym dzisiaj nie przeczytał to za takie "proste" kotłowanie to maks to jest 1500. Wydaje mi się, że znowu ktoś chce mnie wydymać za przeproszeniem...
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Tak, w sumie wodomierz to fanaberia. Ale to oznacza, że zgodnie z tym co pisze Kiminero projekt instalacji jest już tak jak trzeba :). Szczerze mówiąc przez ten tydzień z Wami na forum zaczynam się zastanawiać, czy sam czasem sobie tej instalacji nie zrobie. Muszę się tylko na szybko nauczyć lutować łączenia miedziane. A własnie. Jeszcze jedno pytanie. Waszym zdaniem lutowanie wystarczy czy jednak zaspawać te rury??
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Wodomierz chciałem założyć po to, żeby wiedzieć ile wody wchodzi do instalacj
-
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Poprzedni instalator ma pokryć te koszty robocizny(Z góry). Materiał biorę na siebie. Poniżej zamieszczam schemat obrazujący w jaki sposób będzie przerobiona ta instalacja: I tutaj się jeszcze mam pytanie, bo rozmawiałem jeszcze z tymi fachowcami. Powiedzieli, zeby dla bezpieczeństwa dać na piecu zawór 1 Bar. Czy nie przesadzają?? Robocizna wzrośnie do 2000pln ze względu na to, że cała rura do Zbiornika wyrównawczego pójdzie 28mm(jak już mam zmieniać do do porządku!!!)