Dobór kotła Piec Z Dolnym Spalaniem Jaki
bartekm odpowiedział(a) na romanik99 temat w Kotły zasypowe
Obramowanie się przepaliło a kolega "alz" pisał o korazji wymiennika i o taką korozję mi chodzi. -
Dobór kotła Piec Z Dolnym Spalaniem Jaki
bartekm odpowiedział(a) na romanik99 temat w Kotły zasypowe
Tak się zastanawiam czy na pewno, przecież szamot jest gorący, to jak się tam ma skroplić para wodna? -
Witam - posiadam kocioł Defro Optima górno dolny. Zatkałem Górny przelot i chcę palić dołem. Gdzieś na forum wyczytałem, że wlot powietrza głównego w dolniaku powinien być od góry czyli w klapie zasypowej. U mnie jest inaczej, miarkownik podłączony do klapy popielnika. Chcę przerobić ale nie wiem czy zrobię dobrze bo na przykład w tym piecu miarkownik podłączony jest do klapy popielnika a jest niby piecem dolnym. http://www.ekosklep.ekologika.com.pl/produ...16kW-10560.html Dodam że w klapie zasypowej jest jeszcze wlot pow. wtórnego. Jak paliłem dołem z miarkownikiem podłączonym do klapy popielnika to w komorze zasypowej zbierało się sporo dymu pomimo otwartego wlotu pow. wtórnego w klapie zasypowej. Przetestowałem ostatnio palenie dolne z niedomknięta klapą zasypową i odłączonym miarkownikiem. Prawie całkowity brak dymy w komorze zasypowej. To jak wlot powinien być od góry bo już teraz nie wiem, w tym kotle wyżej jest od dołu. Przerabiać czy nie?
-
Witam Jak mierzycie temp. czopucha? Może jakiś link do termometru, który by się nadał ? ;)
-
Żeby było dla potomnych :huh: Czujnik umieściłem w pochewce najpierw za pompą, efekty były marne. Dopiero zamontowanie pochewki bezpośrednio za zaworem 4d na powrocie wyeliminowało opisany wyżej przeze mnie problem.
-
No to, czy wniosek z tego taki, że nie warto się w to bawić?
-
Dzięki za odpowiedź. Myślałem, że może wystarczy z popielnika :o, ale z tego co napisałeś to wychodzi że musi być z zewnątrz. Czy wiesz może jaka ilość powinna być tego powietrza (może znasz średnice rury doprowadzającej lub coś podobnego co pozwoli określić ilość)?
-
Zacząłem trochę eksperymentować za sprawą tego forum, dlatego ostatnio wyłożyłem palenisko szamotem. Ostatnio wyczytałem że kocioł "Hef" ma w komorze spalania dwa otwory powietrza wtórnego regulowane nastawnymi klapkami. W moim piecu powietrze wtórne jest dostarczane przez drzwiczki wsypowe dodatkowym otworem ale domyślam się, że to nie to samo co w piecu Hef, w którym powietrze wpada bezpośrednio w okolice płomienia. Może ktoś mi opisac jak to jest zbudowane, skąd zaciąga powietrze, czy bezpośrednio z zewnątrz? Na forum widziałem przekrój pieca i wiem tylko że średnica rury doprowadzającej powietrze ma 5/4 ". U mnie myślałem nad czymś taki jak poniżej na rysunku, zadziała takie rozwiązanie?
-
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
bartekm odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
W trybie serwisowym ustawiasz ochronę powrotu na "tak" i wtedy sterownik utrzymuje temp. jak w twoim pytaniu. -
Problem Z Miarkownikiem Ciągu Honeywell
bartekm odpowiedział(a) na bartekm temat w Instalacje CO i CWU
Mogę prosić o jakieś dodatkowe informacje bo nie wiem o co chodzi z tym dopalaczem :) -
Doszedłem wczoraj do wniosku, że przyczyną zbyt silnego otwarcia zawory 4D (a otwiera go 3 razy w odstępach bodajże 5 sekundowych) jest zamontowanie czujnika temp. powrotu bezpośrednio na rurze, a nie w specjalnej pochewce. Sterownik po prostu "nie widzi" zmiany temperatury bo trwa ona zbyt długo (czujnik na rurze) i ponownie otwiera zawór 4D. Dzisiaj wstawię tą pochewkę, czujnik jak niektórzy z tego forum umieszczę w oleju. Oczywiście o efektach napiszę. :)
-
Siłownik zakładas się na zawór 4D, demontujesz tylko uchwyt z zaworu którym się kręci.
-
Witam - zakupiłem go kilka dni temu i w regulacji zaworu 4 D zachowuje się trochę dziwnie - odpalam kocioł, zawór 4D zamknięty aby się powrót szybko nagrzał, na sterowniku ustawiłem temp. powrotu 60 stopni i jak już taką osiągnie to sterownik otwiera zawór 4 d tak mocno, że temperatura powrotu spada do 30 stopni i wtedy powoli go zamyka aż ustawi ponownie te zadane 60 stop. C a trwa to jakieś 30 minut. - dzieje się tak tylko raz na początku każdego rozruchu pieca, później jak już ustawi zadaną temp.60 stop.C.to utrzymują bez problemu te 60 stop.C. Jak jest u was?
-
Problem Z Miarkownikiem Ciągu Honeywell
bartekm odpowiedział(a) na bartekm temat w Instalacje CO i CWU
A już prawie kupowałem ten elektroniczny a tu piszesz, że albo otwiera albo zamyka, faktycznie lipa! Chyba celowo nie ma tego w opisie. Faktycznie temperatura na piecu spada szybko. Długiej reakcji miarkownika nie brałem pod uwagę bo klapkę piec ma sporą, dlatego uważałem, że jej ciężar jest winowajcą. -
Witam Pierwszy post więc wypada się przywitać - więc witam jeszcze raz :) Czy u Was też tak działa miarkownik ciągu: na piecu temp. 70 stop.C. szczelina między klapką a piecem 1 cm, na piecu 80 stop. C szczelina 0,5 cm, 90 stop. C. klapka się zmyka po czym temperatura pieca spada i gdy wynosi 70 stop. C klapka jest uchylona tylko na jakieś 2 milimetry - czy nie powinno być tak że przy 70 stop.C. powinna być otwarta na 1 cm tak jak przed zamknięciem? Wydaje mi się że mam za ciężką klapkę - piec Defro optima + miarkownik honeywell czy może też tak działa miarkownik u Was? Jeśli jednak za ciężka klapka to czy elektroniczny miarkownik(Unister) da radę?