  1. Witam super instalacja gratulacje. a teraz mam pytanie czy wszystko chodzi jak trzeba i czy masz priorytet grzania bojlera? i czy wszystkim steruje sterownik ten na piecu co jest na zdjęciu? czy występuje zjawisko wystudzenia wody w bojlerze ?
  2. no właśnie słuszna uwaga muszę wezwać "pseudo fachowców" i żeby to poprawili jak "groszek"radzi bo teraz pompy pracują szeregowo jedna daje druga zabiera "groszek" ma racje cza dać tak jak narysował dzięki
  3. Instalacja wykonana już jest przez firmę hydrauliczną? chyba pseułdo na to wychodzi ........ co tanie.. to drogie............ a wiec połynołem? a co trzeba poprawić?
  4. a czy schemat jest wmiarę dobry?
  5. Witam poraz kolejny może zacznę od początku piec co na węgiel palone wieczorami mam dwie pompy jedna od co sterowana sterownikiem tz załącza się od 35 stopni gasi się przy 35 jak wygasa w piecu i teraz dołożyłem bojler cwu też dałem pompę i teraz chcę kupić sterownik różnicowy do sterowania pompą i mam pytanie czy jak dam ster różnicowy to przy ładowaniu bojlera pozostałe gałęzie - grzejniki będą się wychładzać mocno?? wczoraj zrobiłem taki experyment a mianowicie na piecu 85 stopni pompka od co na drugim biegu , pompa ładująca bojler taka sama firma i moc jak od co tez na drugim biegu . i zaobserwowałem że bardzo mi wychłodziło grzejniki a na piecu 85 pompa ładująca bojler była złączona bez żadnego sterownika po prostu kabel włożyłem do gniazda i zrobiłem mały obieg na piecu 85 woda w bojlerze podgżana ale czemu bardzo wystudziło mi tak grzejniki ?? czy jak dam sterownik różnicowy (taki mam zamiar ) sterujący pompą od bojlera to ładowanie będzie krótsze i nie będzie mi tak wychładzać grzejników? czy jak to rozwiązać może cza dać jeszcze zawory zwrotne? ?? ma też grzałkę w bojlerze 2kw ale to opcja na lato
  6. wylewka od włączenia podłogówki schła 4 tygodnie dodany był plastyfikator. temperatura była pokojowa w pomieszczeniu tz między 17-21stopni oki to założę głowicę na rtl i będę postępował zgodnie z instrukcją
  7. Witam mam podłogówkę 2 obiegi rtl na powrotach i "fachowcy" chyba pseudo zrobili tak podczas wylewania wylewki rury były nie podłączone bez ciśnienia ale to już za póżno nie ważne dziś podłączyli rurki i odrazu podłogówka bez głowic rtl grzeje podłogę na ful tz bez regulacji a wszędzie na internecie i nawet w instrukcji rtl pisze ze 1 uruchomienie zaczynamy od minimalnej temperatury następnie stopniowo zwiększamy temperaturę. palę w piecu już od 5 godzin fachowcy pojechali i co zrobić założyć głowicę rtl i stopniowo zwiększać temperaturę?? czy już nie za późno??? proszę o pomoc i doradztwo. dziękuję
  8. oki dzięki wszystkim zgadza się mam kocioł przewymiarowany ma on już z 20 lat takzawany śmieciuch dopiero za rok będzie eko groszek a z tą podłogówką to pokombinuje narazie z rtl bo już kupiłem podepnę pod powrót z pionu grzejników tz no ale jak rtl sie przymknie to i grzejniki tylko 2 tez będą chłodniejsze hmmm oki temat uważam za zamknięty albo zestaw mieszający z pompą albo podpiąć pod powrut grzejników albo normalnie z rtlami i nie palić tyle w piecu
  9. Ogólne moje założenie jest takie ze dwa obiegi po 12 metrów to bardzo mało i nie chce dawać do tego osobnej pompy. a możne by tak to zrobić ze owszem dam zawór trój drogowy termostatyczny np esbe vta 322 ale bez pompy , na powrotach oczywiście RTL czy tak będzie dobrze? temperatura wejściowa do zaworu esbe 80 stopni po zaworze 30stopni idzie sobie na podłogówkę no i na powrocie rtl , a co będzie gdy zrobię tak temp. wejściowa do podłogówki 80 st na powrocie rtl to rtl pewnie zamknie przepływ i podłoga będzie zimna bo nie będzie przepływu???????? kurcze nie wiem jak to rozwiązać a niechałbym się dla 24m podłogówki pakować się w koszta tz zestaw pompowy
  10. Witam podłogówki mam 2 obiegi po 12 metrów staram się puszczać w komin jak w domu za gorąco za rok będzie eko gorszek :(
  11. Witam poraz kolejny zwracam sie o pomoc do znawców a wiec ma stry piec w ktorym normalnie temeratóra to 80stopni norma iteraz chce miec podłogówke a wiec jak to robić czy moeje rozumowanie jest dobre a wiec podłogówka podpieta na osobnym pionie a na powrocie z podłogówki zawór rtl jedna pompa od co ale teraz załuzmy sytuacje 80 stopni na piecu norma to czy ta temeratura nie będzie zawysoka idąca na podłogówkę? czy moze być ? czy nie czy jakoś to inaczej rowiązać? jali tak to jak ? prosze o poradę
  12. oki to teraz jeszcze mam takie pytanko robię tak daję pompkę ładującą bojler za pompką zawór zwrotny pompką sterowana sterownikiem różnicowym jeden czujnik na rurce zasilającej wychodzącej z kotła drugi czujnik w bojlerze w mufce i teraz co się będzie działo jak na piecu będę miał 90stopni bo u mnie to częste zjawisko czy woda w bojlerze też będzie taka gorąca? bo ja chce mieć w bojlerze 50st czy właśnie sterownik różnicowy będzie tak sterował żebym miał te moje 50st bo wiadomo jak będzie więcej to kamień się wytrąca czy da rade tak to ostwic jeśli tak to jaką dać temperaturę załączenia jaką histerezę ?? czy ma ktoś coś takiego u siebie?? oczywiście na wyjściu bojlera dam zawór termostatyczny żeby przez przepadek dla bezpieczeństwa nikt się nikt nie poparzył no teraz jeszcze jedna sprawa chyba dobrze rozumuje w nocy piec wygasa sterownik różnicowy już pompy nie załączy to czy zadziała grzałka elektryczna( chyba tak bo powiedzmy woda stygnie w bojlerze) i mam rozumieć ze zawór zwrotny nie pozwoli grzać obiegu co no i kolejne nurtujące mnie pytanie pompka od co ma sterownik i tak ustawiłem ze załącza się jak na piecu jest 35stopni no i gasi ale jak będą równocześnie pracowały dwie pompki co i ładująca bojler to się nic z hydraulicznego obiegu wody nie zapasuje? wiem ze możne zadaje głupie pytanie ale chciałbym uniknąć sytuacji ze na piecu mam 90 to u mnie norma ale wda w bojlerze tyle samo co powoduje się osadzanie kamienia u mnie bardzo twarda woda i szybko taki dwu płaszczowy bojler mi szlak trafi dlatego oczywiście z góry dziękuje za odpowiedzi podpowiedzi w poszukaniu najlepszego rozwiązania
  13. Witam jeszcze raz mam jeszcze takie pytanie jeżeli zastosuję sterownik różnicowy i pompkę ładującą bojler i w piecu wygaśnie ale bojler ma grzałkę elektryczną to czy ciepło nie pujdzie w obieg co przez pompkę cwu? czy dać zawór zwrotny?
  14. Witam wszystkich opisze swój problem instalacja zamknięta odpowiednio zabezpieczona spełniam warunki piec stary na węgiel palę wieczorami temperatura 90 nie bywa rzadkością raczej często taką osiągam mam pompkę do CO ze sterownikiem przy 35st sie załącza pompka i poniżej gaśnie i teraz mam pytanie zakładam bojler 100 l kospela dwu płaszczowy cyrkulacja mnie nie interesuje , czy dać pompkę do cwu ?? jeśli tak to ze zwykłam sterownikiem? tz załączy pomknę cwu przy 50st no i jak woda w bojlerze osiągnie 50st to pompka zgaśnie ? jali tak to jaki steronik polecacie? czy może dać sterownik różnicowy?? jak rozmieścić czujniki jeden za zasilaniu z pieca a drugi wewnętrz bojlera ?? jaki sterownik polecacie? czy dać sam bez pompy elektro zawór z czujnikiem temperatury , żeby nie wychładzało bojlera nad ranem jak w piecu wygasa ,żeby woda była w bojlerze ciepła ale to pewnie jak na piecu będzie 90 stopni to wodę w cwu będę miał tez mega gorącą i odkłada się kamień bo przed poparzeniem to na wyjsciu dam termozawór ustawiony na 50st kurcze troszkę namieszałam ale reasumując co wybrać gdy na zasilaniu 90 stopni (taki piec pali się wszystko bardzo dobrze) nie wynikamy w ten temat żebym tak ostro nie palił ale co dać żeby nad ranem nie było zimnej wody w bojlerze , i żeby woda bojerze nie była za gorąca - bo kamień się osadza koszta jakie mogę przeznaczyć na sterowanie to do 370zł
  15. Witam wysokość budynku to 7 metrów rodzaj kotła to kocioł na paliwo stałe na węgiel stary tradycyjny piec pale wieczorami układ zamknięty dobrze zabezpieczony spełniam warunki , ale rzeczywiste muszę membranę sprawdzić w naczyniu przeponowym czyli wydaje mi sie że kospel bezie dobry w internecie wyczytałem że ma rozpraszacz wody ktry zmniejsza zjawisko stygniecia wody mieszania sie wody ciepłej z zimną
  16. Witam mam takie pytanie chodzi o bojler kospel 100L dwupłaszczowy w instrukcji piszą ze Dane techniczne Ciśnienie znamionowe MPa zbiornik 0,6 / płaszcz 0,15** ** Wymienniki WP przeznaczone są do układów otwartych c.o. a ja mam układ zamknięty oczywiście zabezpieczony naczyniem i grupą bezpieczeństwa itp. to czy mogę zastosować taki bojler kospela?? czy szukać innej firmy? ten ma innowacyjne rozwiązanie tz rozpraszacz wody ciśnienie w instalacji mam 0,15 Mpa normalnie a jak sie pali to wzrasta max do 0,22 Mpa
  17. Dzięki. Właśnie zamierzam tak zrobić jak na rysunku na sobotę umawiam fachowca z palnikiem itp Pozdrawiam Dzięki wszystkim za zainteresowanie temat uważam za zamknięty
  18. raz grzeje raz nie nie wiem od czego to zależny grzejnik jest 100% odpowietrzony jest w nim woda zamienię naczynie wzbiorcze tz podłącze je do zasilania i wtedy zobaczę
  19. z tego co jedynie znalazłem mogę edytować tylko ostatnio napisany post poprzednich już niestety nie a tak wracając do tematu to czy zbiornik wyrównawczy na powrocie jest błędem ? podpiąć go na zasilaniu może wtedy grzejnik nr 8 będzie grzał lepiej?
  20. co rodzicie?
  21. Sprawdziłem zbiornik wyrównawczy jest podłączony do powrotu czy to możne być przyczyna nie grzania grzejnika nr 8? bo inne grzeją pozostaje chyba jak zarazie poprawić podłączenie zbiornika do zasilania zanim kupie pompkę co nie wiem kto tak podłączył bo dom odziedziczyłem po dziadkach
  22. a ma jeszcze jedno pytanie bo teraz jestem w pracy ale sprawdzę w domu dokładnie wieczorem czy jesci zbiornik wyrównawczy jest podłączony do powrotu a nie do zasilania to moze to miec wpły na grzenie tego grzejnika ??
  23. Witam grzejnik ma drożność przynajmniej mi się tak wydaje bo jak wypuszczałem wodę z całej instalacji to nie było w grzejniku wody a jak napełniałem instalację to woda w grzejniku jest grzejnik ma odpowietrznik i jak go odkręcę to nie leci powietrze tylko woda.Chyba ze rura jest mocno zabrudzona osady albo przygnieciona tylko ze rury do tego grzejnika idą pod podłogą a pod tymi pomieszczeniami nie ma piwnicy także musiałbym ściągać deski i pruć podłogę. Może założenie pompki CO cokolwiek pomoże.bo możne grawitacja się nie sprawdza. zbiornik wyrównawczy mam 1metr nad najwyżej zainstalowanym w domu grzejnikiem suszarko wym w łazience.mogę dodać ze grzejniki w domu oprócz łazienki to grzejniki żeliwne żeberkowe skręcane
  24. Witam wszytskich mam problem z instalacją a mianowicie instalacja w rurach stalowych wyjcie z pieca 2 cale póżniej do grzejników 1,5 cala piec na rysunku nr 1 na węgielel bez automatyki .Mój problem polega na tym ze grzejnik nr 8 nie grzeje jest odpowietrzony woda w nim jest a jest zimny lub lekko letni nawet gdy na piecu jest 90stopni ten grzejnik jest w najdaleszej czesci domu .Nie wiem co robić czy moze zamontować pompkę CO z obejsciem? z zaworem różnicowym? czy jesli zastosuję pomke to czy ten grzejnik będzie grzał? i czy lewa strona lub prawa strona układu grzejników nie bedzie stanowić dla pomki tz małego układu? proszę o opinie ,korekte na schmacie jak to ugryść?
  25. Witam wszystkich. posiadam dom około 120 metrów piec w piwnicy parter oraz poddasze (narazie bez grzejników nie zamieszkane) system otwarty z naczyniem wzbiorczym instalacja stara grube rury grzejni żeliwne są ale nie planuję zmian instalacji tylko piec pompa zawór 4 d itp. ogrzewanie bez cwu planuje zakup pieca takiego aby był dyzy komfort tz aby nie schodzić do kotłowni non stop tylko od czasu do czasu zasypać paliwo wymieść popiół i tyle co sądzicie o piecu http://www.ogniwobiecz.com.pl/ogniwo_eko.html lub też http://www.allegro.pl/item492399461_piec_k...wana_seria.html czy lepsze ogniowo czy ten KWM-SGR 15-19 KW z pleszewa czy też polecacie jakiś innej firmy piec????
×
×