Problem Z Regulacja Zaworu 3 D
ten zz sprężynowy przed 3d może tutaj szkodzić,za pompami masz klapowe
-
Problem Z Regulacja Zaworu 3 D
czy mi się wydaje czy przed zaworem 3d jest zawór zwrotny?ZZ mają być za pompą a nie przed mieszaczem,popatrz na schematy co
-
Po Małej Przeróbce W C.o Grzejniki Słabo Grzeją Lub Nie Grzeja Wogóle
Grzeje bo cała woda przez niego przepływa,jak zawory wstawiać to wszędzie i najlepiej takie same-mniej problemów z regulacją
-
Po Małej Przeróbce W C.o Grzejniki Słabo Grzeją Lub Nie Grzeja Wogóle
Zanim cokolwiek przerobisz przydław bojler i grzejniki które całe grzeją,woda szuka łatwiejszej drogi i płynie gdzie jej lżej.
-
Dymi Sie Z Pieca!
A może coś z nawiewem świeżego powietrza do kotłowni jest nie tak,przed podkładaniem do kotła otwórz najbliższe okno