Woda czysta-zimna ma ok.6oC.Najwyższa temp.na wlocie do RSŚ to 32oC (prysznic).Ile ma na wyjściu z RSŚ niewiem,ponieważ nie mam możliwości zmierzenia.
Do domu wchodzi stała ilość powietrza o temp.17-19oC( w zależności od temp.zewnętrznej,przy -10oC jest + 17oC) poprzez kratkę nawiewną w ilości 70m3/h.
RSŚ to zbiornk dwupłaszczowy.Wewnęrzny płaszcz to ścieki,zewnęrzny to powierze.Powierze przechodzi z czerpni przez 20mb.GWC rurowego,potem RSŚ a nasępnie 20mb GWC pod budynkiem,gdzie było gromadzone latem ciepło z kolekora słonecznego.Wlot powietrza do domu +190C.W mrozy poniżej -10oC temp.spada do 17oC.Wydajność ok.70m3/h.
Idea odzysku energii z szarych ścieków jest ciekawa niosąc przy okazji sporo możliwości.
W trakcie budowy rozdzieliłem ścieki szare i fekalne.Zbudowałem rekuperator ścieki-powierze.W połączeniu z GWC pozwoliło to na rezygnację z rekuperatora powierze-powietrze.Wlot powietrza do domu po przejściu przez GWC i RSŚ na stałej temp.ok.19oC.Teoretycznie taka konfiguracja pozwala na 100% odzysk ciepła.Korzystamy przecież z temperatury przesyłanej wodociągiem.Rekuperaor dobrze zaizolowany umieściłem tuż za fundamentem .To rozwiązanie wymaga jednak rozdzielenia inst.kanalizacyjnej na szare ścieki i fekalne.W porównaniu jednak do koszów instalacji z rekuperaorem powietrznym,RSŚ +GWC to 25% ceny tego pierwszego.
Pozdrawiam.