  1. Witajcie, już zdaję sprawozdanie z ostatnich dni:-): wymiennik wymieniony w środę na nowy, z tej samej firmy ale większej mocy: 50kw, 19 płyt. Za to w piątek, przy wieczornym rozpalaniu przestała działać nowo wymieniona pompa przy mieszaczu (ta szara). Prawdopodobnie się spaliła i znów jest założona ta stara, która "chodzi" tylko na 3 biegu. Po wymianie wymiennika zaczęła "grzać" łazienka w większej części ale to chyba zbieg okoliczności. Reszta, trudno powiedzieć ale chyba bez zmian:-( To znaczy dwa pokoje na piętrze w większej części i dwa w mniejszej grzeją słabo a wiatrołap w części mniejszej w ogóle. Panowie, może teraz (na szybko) dołożyć dodatkową pompę do podłogówki (jakąś mocną np. Grundfos 80) bezpośrednio za wymiennikiem (a nie tak jak było przy mieszaczu) tak jak to już Ktoś proponował? Żeby wspomagała (ale nie zakłócała) tej szarej przy mieszaczu? Pozdrawiam Wszystkich serdecznie! Ana
  2. A może to trzeba robić całkiem inaczej? Dopuszczać maksymalnie wodę do układu, na dużym ciśnieniu (mamy 4 atm ustawione przy hydroforze). Pozdrawiam serdecznie! Ana
  3. Tak, mam odpowietrzniki. Mąż osobno odpowietrzał też grzejnik. I znów ciekawostka: wczoraj po odpowietrzaniu łazienki i sypialni na poddaszu, wprawdzie zaczęła "grzać" sypialnia, ale też i...garderoba. W łazience grzejnik grzał przez chwilę, ale szybko przestał. Podłoga w łazience, w niektórych miejscach ledwo ciepła - czyli gorzej niż np. w sobotę. Na dzień dzisiejszy: Większa część budynku parter: rozdzielnia 1 (6 obwodów): 1- salon 8,5 m2 ? bardzo dobrze grzeje 2- salon 8,5 m2 - bardzo dobrze grzeje 3- salon 9 m2 bardzo dobrze grzeje 4 - pokój a 7,2 m2 bardzo dobrze grzeje 5 - pokój a 7,2 m2 bardzo dobrze grzeje 6- drabinka w łazience bardzo dobrze grzeje rozdzielnia 2 - (6 obwodów): 1 - hol 9,8m2 bardzo dobrze grzeje 2 - wiatrołap 6 m2 bardzo dobrze grzeje 3 - kotłownia 6 m2 ? trudno powiedzieć, podłoga ciepła, ale może od pieca 4 - kuchnia 4m2 - bardzo dobrze grzeje 5 -kuchnia 4 m2 bardzo dobrze grzeje 6- jadalnia 8,5 m2 - bardzo dobrze grzeje Większa część budynku piętro: rozdzielnia 3 - (7 obwodów) 1 - garderoba 5m2 ? dobrze grzeje 2 - pokój a 5 m2 m2 - rozgrzewa się (odpowietrzane wczoraj 24.01) 3 - pokój a 8 m2 - rozgrzewa się (odpowietrzane wczoraj 24.01) 4 - pokój a 8 m2 - rozgrzewa się (odpowietrzane wczoraj 24.01) 5 -pokój b 2 m2 ? słabo grzeje 6- pokój b 5 m2 ? słabo grzeje 7-pokój b 5 m2 ? słabo grzeje rozdzielnia 4 - (7 obwodów) 1 - pralnia 6m2 - bardzo dobrze grzeje 2 - łazienka 9 m2 ? nie grzeje (odpowietrzane wczoraj 24.01) 3 - drabinka w łazience ? nie grzeje (odpowietrzane wczoraj 24.01) 4 - pokój c 8 m2 ? słabo grzeje 5 -pokój c 4 m2 ? słabo grzeje 6- pokój c 8 m2 ? słabo grzeje 7- drabinka w pralni - bardzo dobrze grzeje Część mniejsza budynku ? parter Rozdzielnia 5 (8 obwodów) 1 wiatrołap (4,6m2) ? nie grzeje (odpowietrzane w niedzielę 23.01) 2 hol 7,1m2 - bardzo dobrze grzeje (odpowietrzane w niedzielę 23.01) 3- kuchnia 7,3m2 ? dobrze grzeje (odpowietrzane w niedzielę 23.01) 4- jadalnia 5,7m2 - dobrze grzeje (odpowietrzane w niedzielę 23.01) 5-jadalnia 5,4m2 - dobrze grzeje (odpowietrzane w niedzielę 23.01) 6-salon 5 m2 - dobrze grzeje (odpowietrzane w niedzielę 23.01) 7- drabinka w łazience - bardzo dobrze grzeje (odpowietrzane w niedzielę 23.01) 8 - łazienka 3,5m2 - bardzo dobrze grzeje (odpowietrzane w niedzielę 23.01) Część mniejsza budynku piętro Rozdzielnia 5 (6 obwodów) 1 - łazienka 6,2m2 - bardzo dobrze grzeje 2 - drabinka w łazience - bardzo dobrze grzeje 3 - pokój a 5,8m2 ? słabo grzeje 4- pokój a 5,8m2 - słabo grzeje 5 - pokój b 5,7m2 - słabo grzeje 6 - pokój b 6,7 m2 - słabo grzeje Pozdrawiam serdecznie Ana
  4. Wymiennik jeszcze niewymieniony:-( Czekamy na instalatora. Ale z ostatnich dni opowiem ciekawostkę. Mąż odpowietrzał parter w mniejszej części budynku (zakręcając zawory w większej). Robił to bardzo dokładnie, długo, na przykręconym zaworze dopuszczającym wodę do instalacji (po wymianie filtrów sznurkowych mamy duże ciśnienie wody z hydroforu). I po odpowietrzeniu tego parteru (teraz grzeje idealnie) zapowietrzyła się łazienka na poddaszu (podłoga i grzejnik) w większej części. Czy Ktoś potrafi odpowiedzieć dlaczego? Może w tym domu jakieś złe moce mieszkają?:( Pozdrawiam Ana
  5. Witam, być może mało rury. Dodatkowo w tej garderobie jest "rzadziej" rozłożona rura - co 20cm (wszędzie co 10 cm). I w garderobie znów jest najzimniej. Sytuacja się poprawiła po odpowietrzaniu przez męża ale teraz znów jest zimna podłoga:-(. No ale garderoba to najmniejszy problem. Ustawimy dzisiaj pompę na pierwszy bieg i poobserwujemy przepływomierze. Jutro wymiana wymiennika. Dziękuję za rady! Pozdrawiam Ana
  6. Wymienimy wymiennik i zobaczymy co się stanie. A czemu lepiej w mniejszej części? To nie chodzi o to, żeby większe sekcje wspomóc dodatkowymi pompami? Nie znam się ale na kobiecy rozum tak bym zrobiła;) Bardzo jestem wdzięczna za te rady. Pozdrawiam Ana
  7. Tak, źle się wyraziłam. 17 cm to razem z dwiema warstwami styropianu (5+3). Wylewki jest około 8-9 cm. Tomku, przepływomierze wskazują ponad 2,4 (czyli ta ostatnia górna kreska). Wszędzie tak jest. Nie wiem o co chodzi z tymi małymi obwodami? Chodzi o krótkie sekcje w pokojach? Zrobił tak bo nie chciał przekraczać 50mb na sekcje (żeby było lepiej regulować?). Płacone było od metra 2 powierzchni grzewczej. Po kilku dniach sytuacja się odwróciła - w pomieszczeniu "najzimniejszym" gdzie było 21C jest teraz 25C. Parter w mniejszej części przestał grzać za to w salonie i jadalni, w większej części gdzie są duże okna (i stosunkowo duża powierzchnia) jest 25C. Wydaje mi się, że jest bardzo duża bezwładność tej podłogówki i 1 pompa sobie nie radzi z tym. Kurczę może trzeba będzie dać pompy w każdej szafce jednak? Tak jak już o tym pisaliście Panowie. Pozdrawiam Ana
  8. Witaj, te złączki były potem izolowane (na zdjęciach widoczna taśma). Pod rury była położona czarna folia (3mm) i między rurami styropian (5cm). Na styropian 5cm był położony styropian 3cm z folią (pod ogrzewanie podłogowe). Wylewka około 17 cm. Dziękuję i pozdrawiam
  9. Witaj, Na pierwszym zdjęciu widać miejsce w kotłowni gdzie jest teraz mieszacz. Rury w otulinie widoczne na pierwszym i drugim zdjęciu (na samym dole pod czterema zaworami kulowymi) to pex 25 (czyli tutaj jest redukcja:-(). Rury te "idą" w otulinie, w podłodze (widoczne na pierwszym zdjęciu) do pierwszych dwóch rozdzielni w większej części pod schodami (widoczne na trzecim zdjęciu) i dalej pionem na piętro. Do szafek dochodzi rura pex. Wymiennik będzie wymieniony w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam i dziękuję Ana
  10. Grzejniki są połączone w kotłowni. Znam rozkład podłogówki, mamy też zdjęcia ze wszystkimi pomieszczeniami. Tak naprawdę nie mamy jeszcze mebli a tam gdzie są przewidziane (kuchnia, szafy wnękowe) nie ma też rur. Jak już pisałam, osiągamy temp. 21-23 przy paleniu raz dziennie. Słabe grzanie jest w jednym pokoju na piętrze w dużej części. Tam jest 21C. Nie wiem jak będzie jak przyjdą mrozy - bo poprzednio kiedy były temp. w salonie osiągała 18C:-(. Pozdrawiam Ania
  11. Od 1 szafki na parterze w dużej części do ostatniej na pietrze w małej części jest jakieś 4 m (praktycznie tylko kwestia wysokości mieszkania). Jak przeanalizowałam to ewentualne poprawki zasilania można zrobić - 2 szafki na parterze są pod schodami i graniczą z kotłownią, 2 na pietrze w pralni - gdzie też byłby dostęp nieinwazyjny, gorzej z mniejszą częścią budynku. W kotłowni przy mieszaczu wychodzi na podłogówkę rura Cu 28' - gdzie ona jest redukowana nie mam pojęcia... Przy obecnej temp. na dworze prawie we wszystkich pomieszczeniach jest 21-23C. To jest chyba nieźle? Zobaczymy jak znów przyjdą mrozy:-( Ana
  12. Ojej, ale mnie teraz przestraszyliście - to już nic nie da się zrobić, żeby to poprawnie działało? Pokoi mamy 5 w dużej części (w rozdzielaczach pokoje są podzielone na sekcje dlatego jest ich więcej) a w małej 2 pokoje na górze i na dole malutki salon. Podobno jest 2000 mb rury. Z instalatorem nie mieliśmy przed Co żadnych problemów - jak miał chwile "słabości" to powiedział, że ta kotłownia go przerosła... Ale zaraz potem mówił że, wszystko zrobił zgodnie ze sztuką i chciał nawet, żeby przyprowadzić rzeczoznawcę bo on się nie boi opinii...Projekt wykonał znajomy instalatora - sprzedawca rur pex do instalacji. Grzejniki są za wymiennikiem (razem z podłogówką) więc też osiągają nie więcej niż 40C. rozumiem, żeby pociągnąć nowe zasilanie to trzeba po wierzchu? Na ścianach? Albo kuć w ścianach?:-( Pozdrawiam Ana
  13. Witajcie, Średnica rury zasilającej - 20 (mierzona suwmiarką po zewnątrz) Średnica gałązek - 16 Mam jakieś projekty ogrzewania, było troszkę zmian, jak zeskanuję wrzucę. Póki co podam opisy rozdzielni: Większa część budynku parter: rozdzielnia 1 (6 obwodów): 1- salon 8,5 m2 2- salon 8,5 m2 3- salon 9 m2 4 - pokój a 7,2 m2 5 - pokój a 7,2 m2 6- drabinka w łazience rozdzielnia 2 - (6 obwodów): 1 - hol 9,8m2 2 - wiatrołap 6 m2 3 - kotłownia 6 m2 4 - kuchnia 4m2 5 -kuchnia 4 m2 6- jadalnia 8,5 m2 Większa część budynku pietro: rozdzielnia 3 - (7 obwodów) 1 - garderoba 5m2 2 - pokój a 5 m2 m2 3 - pokój a 8 m2 4 - pokój a 8 m2 5 -pokój b 2 m2 6- pokój b 5 m2 7-pokój b 5 m2 rozdzielnia 4 - (7 obwodów) 1 - pralnia 6m2 2 - łazienka 9 m2 3 - drabinka w łazience 4 - pokój c 8 m2 5 -pokój c 4 m2 6- pokój c 8 m2 7- drabinka w pralni Część mniejsza budynku ? parter Rozdzielnia 5 ? (8 obwodów) 1 ? wiatrołap (4,6m2) 2 ? hol 7,1m2 3- kuchnia 7,3m2 4- jadalnia 5,7m2 5-jadalnia 5,4m2 6-salon 5 m2 7- drabinka w łazience 8 ? łazienka 3,5m2 Część mniejsza budynku ? piętro Rozdzielnia 5 ? (6 obwodów) 1 ? łazienka 6,2m2 2 ? drabinka w łazience 3 ? pokój a 5,8m2 4- pokój a 5,8m2 5 ? pokój b 5,7m2 6 ? pokój b 6,7 m2 Pozdrawiam i dziękuję
  14. Witam, dziękuję za "nowe" pomysły - przydadzą się przy przeróbce gruntownej na wiosnę. Instalator, który to robił zostawił nas z tym problemem w środku zimy - mimo, że byliśmy bardzo cierpliwi i Mąż dawał Mu kilkakrotnie szansę na poprawę tego co źle zrobił. Nowy instalator twierdzi, że po wymianie wymiennika będzie wszystko dobrze a reszta kotłowni jest zrobiona dobrze...Może trzeba szukać kolejnego instalatora?
  15. Wydaje mi się, że te w "większej" części budynku są wpięte po dwie tak jak to widać na pierwszym zdjęciu. Na drugim zdjęciu niestety nie widać rozdzielni, która jet na przeciw tej widocznej ale rura idzie do niej. W mniejszej części są osobno wpięte.
  16. Witam, 2 rozdzielacze w dużej części budynku oraz 1 rozdzielacz w mniejszej części są wpięte na parterze i "obsługują" parter i następnie 2 rozdzielacze w dużej części budynku oraz 1 rozdzielacz w mniejszej części są wpięte na piętrze i dotyczą podłogówki na piętrze. Nie wiem czy o to Ci chodziło Tomku? Pompa szara (podobno wadliwa) już wymieniona. Ale jak na razie jakiś istotnych zmian nie zauważyliśmy. Wymiennik będzie wymieniany w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam Ania
  17. Witam, jeszcze raz wszystkim dziękuję za rady. Temp. w niektórych pomieszczeniach osiąga 23C! Do kąpieli (25C) naszej 3 tygodniowej córeczki dogrzewamy grzejnikiem olejowym 1 pokój. Mąż w międzyczasie odpowietrzał sekcje. Robił to bardzo dokładnie i długo. Jednak dziwna sprawa, bo niektóre sekcje działają bez zarzutu np. 2 tygodnie po czym zapowietrzają się. Przy czym nic nie jest robione z instalacją. Nawet te "krótkie" (pralnia pow. 3m2, garderoba pow. 3 m2, grzejniki w łazienkach). W miedzyczasie: 1. dowiedzieliśmy się ile ma płyt nasz wymiennik - 13, 2. przyszedł "nowy" wymiennik (ze względu na układ śrub zamówiliśmy tej samej firmy, jednak "grubszy" z 19 płytami żeby nie było dużo przeróbek) i czeka na instalację 3. przyszła "nowa" pompa (ta szara, przy mieszaczu) - czeka na instalację. Obecny instalator twierdzi, że wymiana tych dwóch (wymiennik i pompa) rozwiąże całkowicie problem. Jak tylko zrobię zdjęcia rozdzielni - wrzucę na forum. Pozdrawiam w Nowym Roku! Ania
  18. Witaj, Mamy model taki: B3-027-13-3.0-H o parametrach: Wymiary: 311/111/40,2 mm Ciśnienie testowe: 4,5 MPa Ciśnienie robocze: 3 MPa Temperatura robocza: -196 / +200 ºC Moc cieplna: 35 kW Powierzchnia wymiany: 2860 cm2 Zatem nie ma słowa (także w instrukcjach producenta) o ilości płyt:-( Pozdrawiam Ana
  19. Witajcie, Marku, Vladu, Tomku dziękuję za odzew! Wczoraj nowy instalator sprawdził wymiennik (nie był zanieczyszczony) założył filtry i odpowietrzył go dokładnie. Temp. zasilania z wymiennika osiągnęła około 40 C czyli już o niebo lepiej. Jednak wejście z pieca jest dużo cieplejsze nadal (zadana temp. na piecu 55-60 i taka jest na wejściu do wymiennika). Wczoraj podczas prób przy zadanej temp. na piecu 60C na mieszaczu, na wejściu osiągaliśmy około 44 C (!:-) a przy 55C 38-40C. Zatem było lepiej chociaż powrót na mieszaczu drgnął o jakieś 2C czyli było 22-24C. Nowy instalator mówi, że musi się rozgrzać przez 2-3 dni. Druga sprawa co wykrył nowy instalator: pompka ta szara przy mieszaczu nie chodzi na wszystkich biegach tj. chodzi tylko na 3. I to też się w trakcie pracy "zatrzymuje". Zatem trzeba będzie ją chyba wymienić. Pompka zielona też nie chodzi na wszystkich biegach ale tutaj instalator upiera się, żeby ją całkiem wyrzucić. My chcemy przeforsować rady Vlada, żeby ją (albo nową jeśli ta okaże się uszkodzona) przepiąć przy wymienniku. Jeśli powrót będzie nadal zimny to pewnie wymusimy na nim to przepięcie. Marku, na wiosnę zamierzamy podzielić podłogówkę na dwie części i przerobić gruntownie tę kotłownię ale na razie musimy to na szybko poprawić bo niedługo będzie nowy członek rodziny i jeśli nic się nie zmieni to będzie bardzo ciężko...:-( Tomku, wymiennik mamy 35kW, firma Danfoss, Mąż naliczył 11 płyt (te które są widoczne z boku). Podobno jest dobrze dobrany (rozmawialiśmy z serwisem w Polsce i w Danii). Jak tylko zrobię zdjęcia rozdzielaczom to je wrzucę na forum. Wczoraj sprawdzaliśmy w nich wejścia i powroty. Wejścia były cieplutkie a wszystkie powroty zimniuteńkie :-( Pozdrawiam wszystkich !!!
  20. Dziękuję za odp. Mąż przykręcił zasobnik, zawór 4 D otworzył na maksa a nowy instalator wziął się za czyszczenie wymiennika. Zobaczymy jak będzie, bo jak na razie dogrzewamy się grzejnikami olejowymy bo wejście na podłogówkę w te mroźne dni i noce osiągało zaledwie 30C przy paleniu w piecu bez przerw:-( Zatem w domu jest około 17-18C:-( Chyba nie doczekamy wiosny w takich warunkach... Pozdrawiam Ana
  21. Hej, Marku, Vladu, Orzechu, Tomku napiszcie coś. Niby mamy instalatora nowego ale wszelkie pomysły/spostrzeżenia bardzo mile widziane! Pozdrawiam!
  22. Orzech, dziękuję za odp. Dodatkowa pompa miała "pomóc" tej pompie przy mieszaczu. Wcześniej, przed przeróbkami była osobna pompa do CWU ale hydraulik stwierdził, że już nie będzie potrzebna... Vlad, dzięki za odp. Kurczę nowy fachowiec, który oglądał tę instalację w sobotę nie zauważył tego o czym piszesz. Czyli reasumując: 1. trzeba przepiąć pompę (tę zieloną) za wymiennik. 2. Dołożyć pompę do CWU. 3. I na wszelki wypadek dać te filtry przy wymienniku. Grzejniki (które są tylko w łazienkach) są wpięte w 1 obieg do podłogówki a to dlatego, że my planowaliśmy pompę ciepła, która "ciągnęła" by wszystko (podłogówkę i grzejniki) na jednej temp. (40-45C).
×
×