Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
To zmień temp. krytyczna na co najmniej 90stC. -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Blokada nastepuję powyżej temperatury zadanej + histereza, Odblokowanie spadek temp poniżej zadanej + histereza. Jak masz ustawioną histerezę 0,2stC, to o 21:00 zawór się zamknie, a pompa wyłączy. Zawór będzie regulował swoje otwarcie, a pompa załączy się sie, gdy temperatura pomieszczenia spadnie do 20,8stC., -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
@Kjuku masz dobrze, bo moc cały czas masz modulowaną, kocioł pracuje na pół "gwizdka". -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
W ustawieniach ustaw pompa CO -> blokada Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Wszystko zalezne od ustawień i opału, ale u mnie 520-560stC -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Tez mam około 15cm. -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
W Recalarcie na swieżym sofcie miałem pewnego razu taki komunikat: STOP - NIEUDANE ROZPALANIE Nie chodzi o soft do pelletu, tylko na węgiel. -
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
robinet odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Dzisiaj działa cały czas. Jedynie zużycie opału zginęło z weekendu. -
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
robinet odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Może Robert będzie coś więcej wiedział i napisze tutaj jakieś nowinki, bo jest chyba w bliższym kontakcie z nimi. -
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
robinet odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
W lecie dostęp był wyłączony chyba z miesiąc :o -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
A więc jest jednak błąd. Pierwsze ustawiłem na PID - niskokaloryczny , węgiel brunatny. Podajnik jak szalony podawał bez przerwy opał. Dzisiaj z obawami ponownie przeszedłem z ręcznego na PID i nawet z sugestią, aby zrobić reset nic nie pomogło. Ustawiłem na Standard i jako tako idzie, ale nie jest to szczyt marzeń. Nie miałem czasu siedzieć przy kotle, aby pilnować,czy znowu nie dzieją się jakieś cuda. Tym bardziej, że znowu nie mamy zdalnego podglądu i kontroli kotła. Zaczynam żałować, że mam ten sterownik, bo ta firma po prostu lekceważyć nas. -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Mam to samo, ale inaczej nie masz dostępu do wykresów. Nawet zdalnie możesz zareagować w razie godziny W. -
Hahaha :D . Gdzie oni żyją. Gaz, pellet jest jeszcze przewidywalny, a na węgiel coraz więcej jest skarg. Jest tak nie przewidywalny jak pogoda w górach. Kupujesz za rok niby to samo, co poprzednio, a palić się nie chce.
-
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
To się robi u nich już normą, że nie działa, tak jak jest normą, że nikt u nich nie odbierze telefonu. -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Czy u Was też znowu nie działa zdalny dostęp e-multifun.pl ? -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Oprogramowanie ma jakiś błąd. Jak pisałem wcześniej obecnie palę pelletem na dwustanie. Z ciekawości odpaliłem na PID->węgiel brunatny. Musiałem zrobić korektę paliwa na max, czyli +50%. I dopóki moc była ograniczona do 90%, to jako tako działało, ale jak podniosłem moc na 100%, to zaczął wariować podajnik. Włączał się na kilkadziesiąt sekund, 2-3 sekundy przerwy i odnowa. Musiałem blokować go ręcznie. Po ponownym włączeniu potrafił podajnik pracować nonstop. Więc dałem sobie spokój z PIDem. Dzwoniąc do Recalartu w tej sprawie, ale tez z pomysłami, głuche echo. Zerowy kontakt. -
Bojler Płaszczowy Żywicowane - Co Warty?
robinet odpowiedział(a) na KoWaL84 temat w Instalacje CO i CWU
A ja mam poziomy 120l z podwójną wężownicą około 5lat. Woda nie przenosi żadnego zapachu. Też sie szybko grzeje. Jestem zadowolony z niego i kupiłbym jeszcze raz, ale teraz dwupłaszczowy, które wtedy dopiero wchodziły. -
Dokładnie, zawór zwrotny na obiegu CWU jest potrzebny. Pompa CWU wyłącza się i wtedy też sprężynka w grzybku na zaworze blokuje grawitacyjny przepływ.
-
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Mam ten sam zestaw. -
Stalmark Wysoka Temperatura Co ,pid Vegas 11Kw
robinet odpowiedział(a) na oTomasz87 temat w Kotły z podajnikiem
Im wyższy komin, tym wyższy ciąg i RCK napewno zapobiega podczas wietrznej pogody rozżarzaniu paleniska. Mniej kaloryczny opał też pomoże dużym wybiegom temperatury. -
Stalmark Wysoka Temperatura Co ,pid Vegas 11Kw
robinet odpowiedział(a) na oTomasz87 temat w Kotły z podajnikiem
Ustaw histerezę na minimalną, masz bardzo mocny opał, a kocioł duzo za duży na tak mały odbiór mocy. -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Pisałem wcześniej, że ręczny chodzi lepiej, bo ma wiecej ustawień. Od lutowej poprawki PID Standard nie działa, został "uwalony" i miał zniknąć ten tryb z oprogramowania. -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Obiecane fota tryb palenia. Temperatura spalin przy wyciągniętej kasecie z turbulatorami dochodzi do 190stC przy spokojnym spalaniu. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Kopczyk ładny, nie za duży, nie za mały. Kończy sie na granicy retorta - talerz paleniska. Ustawienia moje to : PALENIE Wentylator 47% praca 12s postój 27s PODTRZYMANIE Wentylator 20% praca 15s postój 20min wstępny 10s dodatkowo 20s blokada 1 -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
A w jaki sposób ma zrobić się ta cofka? Pisałem wcześniej, że temp. podajnika nie przekroczyła mi 28stC