Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje
przypuszczam że podłogówki są nie do końca odpowietrzone dobrze by było założyć zawory odcinające na zasilaniu podłogówek w tedy jest możliwość przelania węża i prawidłowego odpowietrzenia podłogi ,opory na grzejnikach zawsze będą mniejsze niż na podłogówkach dlatego można z kryzować powroty grzejników .Prawidłowe i konfortowe było by zastosować pompo-rozdzielacz z układem termostatycznym i z regulowanym przepływem czynnika grzewczego no ale już po fakcie moim zdaniem to ruszy tylko maże być dłuższy czas rozgrzewania R.H
- Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje
- Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje
-
Zawór 4d
witam odpowiadam na pytanie wyjscie na naczynie wzbiorcze czyli otwarte jesr przed zaworem 4-drogowym w czerwonej izolacji ,a tem zawór termostatyczny jest to zawór do podłogówek ograniczający temperature i jest przed zaworem 4-drogowym
-
Zawór 4d
Dodatek do załączników jeżeli zastosujesz zawór 4-drogowy w tedy trzeba zamontować dwie pompy ładuące do c.o i pompę do zasobnika .pompy muszą byc na zasilaniu kotła inaczej ten zawór nie ma sesu sama nazwa mówi zawór nieszający pozdrawiam
-
Zawór 4d
Witam ten zawór różnicowy jest w złym miejscu on w tym momencie nic nie daje możę jednak zablokowac przepływ czynnika grzewczego dodaję ci fotke moich instalacji z zaworem 4-drogowym pozdrawiam