Przez przypadek trafiłem na to forum i na ten wątek. Miałem chwilę i zacząłem czytać i nie chodzi mi tylko o Twoje wpisy. Ale przecierałem czasami oczy ze zdumienia.
Trochę tam namotalem z tymi wpisami ale z tel i szybko, ale proszę mi uwierzyć zostawia się na +5 -5. I w ftc5 jest to tylko do auto, w ftc 6 dla wszystkich trybów. I tak jak pisałem dolna granica to wstrzymanie pracy a nie pozwolenie na pracę poniżej nastawy przy taktowaniu np jak powrót zbliży się do zasilania na mniej niż dwa stopnie.
I jeszcze do tego co przed chwilą pisaliśmy. Tlumaczyłes komuś że " Na powyższym przykładzie parametr ten umożliwa zejście wartości zadanej temp. przepływu o 4C i odpowiednio jej podwyższenie o 3C. W teorii regulacja hist. ma zmniejszyć ilość cykli włącz/wyłącz (przydatne w okresach przejściowych)."
A to nieprawda i o to mi chodziło. Nie umożliwia zejścia o 4 stopnie tylko wyłączy pompę odczeka aż spadnie do zadanej i jeszcze niżej o te np 4 st i wtedy się uruchomi. A to proszę mi uwierzyć jest wielka różnica.
Ale wszedłem tu z ciekawości a nie żeby się kłócić. Jestem daleki od tego.
Dobrze że jest taki wątek, bo ustawienie tej pompy to 95 % sukcesu. I powiem jeszcze raz audaptacja to jest to co jest najlepszego w tej pompie.