I to jest racja, nie ma co dyskutować , instalacja podłogowa w/g mnie została wykonana nieprawidłowo (chyba że zamysłem instalatora .... była praca grawitacyjna:) )..... to żart.
Rozdzielacze powyżej poziomu podłogi ogrzewanej, jeśli instalacja otwarta to odpowietrzenie przed pompa najlepiej grawitacyjne ( odpowietrzniki ? mam wątpliwości ) jeśli zamknięta to nie ma wyjścia odpowietrzniki .
Podłogówkę budowałem sam, sześć sekcji około 450mb rur, dwa odpowietrzniki na rozdzielaczach (nigdy nie używane) 0.8 metra nad podłogą, pompa, odpowietrzenie grawitacyjne (zbiorniczek ok 5 litrów), i to wszystko. Od uruchomienia w 2001 roku instalacja nie odpowietrzana, po napełnieniu i uruchomieniu pompy odpowietrzenie nastąpiło samoczynnie może w ciągu ????? godziny pracy?, pracuje idealnie jako jedyne ogrzewanie kondygnacji (70mkw.) z dużym nadmiarem ciepła , ŻADNYCH PROBLEMÓW itp.
Szanowny kolego , przykro jeśli tak sie stało, ale nie masz wyboru jak przebudowa instalacji do że tak powiem "właściwości fizycznych obiegu" , pozdrawiam i życzę dobrych efektów.
Bogdan.