kwinto30 Opublikowano 17 Lutego 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Mam pytanie jak prawidłowo podłączyć silownik wita sm 4.6 na zawór 4d czy można zle jakoś odwrotnie podlaczyc. Drugie pytanie sa 3 przewody ktore podpinam do sterowika k1v2 na sterowniku sa oznaczenia o z n i przewod ma 3 kolory niebieski brazowy i czarny jak prawidlowo podlaczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 17 Lutego 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 N to przewod niebiski brazowy - o czarny-z Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwinto30 Opublikowano 18 Lutego 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 I to chcialem wiedziec dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex1983 Opublikowano 18 Lutego 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Jak pomylisz czarny z brązowym to będzie działał odwrotnie, zamiast zamykać będzie otwierał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek1968 Opublikowano 18 Lutego 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Zależy jak ma instalacje zrobioną i czy np. Obroty w lewo otwierają czy zamykają przepływ wtedy musi zamienić przewody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwinto30 Opublikowano 18 Lutego 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Juz po sprawie zamykam temat dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.