Witam.
Po dłuższej rozmowie z producentem , który jak na razie nie potrafi mi odpowiedzieć na nurtujące mnie pytanie odwołuję się z pomocą do Was. "Gość wciska mi ściemę, że paliwa nie mam jak piec jest zasypowy xD"

A więc tak koledzy :
Piec miałowy Camino, zasypowy rozpalany z góry.
Powierzchnia do grzania 250m2 budynek ocieplony 10cm steropian (łącznie ok 16 kaloryferów)

Data zakupu sterownika : 23 grudnia otrzymanie przesyłki (sterownika) MTS 10z firmy TMK WRZEŚNIA
link do instrukcji obsługi : http://www.tmk.com.pl/images/tmk/manual/Instrukcja-MTS-10z.pdf

Sterownik kupiony na chwilę zastępczą po wymianie dmuchawy na WPA 120
(nowy piec w kotłowni - ok. kwietnia bieżącego roku)

Sterownik NA CHWILĘ OBECNĄ podłączony jest tylko do : DMUCHAWA , POMPA CO i TERMOMETR wraz z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM

Moje pierwsze ustawienie , które w 100% było idealnym rozwiązaniem I NA TAKICH STEROWNIK PRACOWAŁ, i takie chciałbym także i teraz wykorzystać :

TEMPERATURA NA DWORZE ok -10 stopni
Temperatura załaczania pompy 35 stopni
Zakres regulacji temperatury kotła 55
Aktualna temperatura kotła to (+/- 2 stopnie a nieraz caly czas trzymał 55)

Maksymalna moc dmuchawy to 30%
Minimalna moc dmuchawy 20%
+ reszta nastawiona fabrycznie


Na chwilę obecną sterownik ustawiony jest tak :
TEMPERATURA NA DWORZE +2 stopnie
Temperatura załanczania pompy 35 stopni
Zakres regulacji temperatury kotła 56 stopni
Aktualna temperatura kotła - 49 stopni i potrafi spadać

Maksymalna moc dmuchawy to 40%
Minimalna moc dmuchawy to 20%
+ reszta nastawiona fabrycznie


Z podkreślonego wyżej nastawienia byłem zupełnie zadowolony, jednakże na chwilę obecną mam parę pytań:

Co może być tego przyczyną ? Skąd taka różnica temperatur??
- może uszkodzenie potencjometru, czy też regulatora pracy dmuchawy ??
Dlaczego są takie różnice temperatur pracy sterownika , jak na poprzednim nastawieniu 30% było wszystko OK ??
Czy jest to może przyczyna termometra, z którego coś wyciekło - patrz zdjęcie

Dodam , że w instalacji posiadam także aktualny termometr a pomiary AKTUALNEJ TEMPERATURY KOTŁA zgadzają się w rzeczywistości ze wskazaniami sterownika.
Piec ostatnio czyszczony 3 dni temu.

W załaczeniu przesyłam zdjęcia pieca wraz z POKAZANIEM gdzie znajduję się dmuchawa.

Proszę o nie odpisywanie, że to stary piec itp itd
INTERESUJE MNIE JEDNO CO JEST PRZYCZYNĄ TAKIEJ PRACY STEROWNIKA SKORO PRACOWAŁ NA MNIEJSZEJ MOCY DMUCHAWY I BYŁO TO WSZYSTKO OK.
Paliwo nie uległo zmianie - miał. Cały czas z tego samego korzystam.

Będę na bieżąco śledził temat.

post-61690-0-45646800-1421342127_thumb.jpg

post-61690-0-40046400-1421342135_thumb.jpg

post-61690-0-89673400-1421342150_thumb.jpg

post-61690-0-38369100-1421342172_thumb.jpg

post-61690-0-55178900-1421342199_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To znaczy, że zmieniłeś dmuchawę na inną?

Może ma inna charakterystykę, i w "starej" dmuchawie 30% dawało więcej, niż 40% w nowej??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W takim przypadku sterownik widziałby za małą temperaturę i dążył do jej podwyższenia, tutaj tego nie robi - poprzestaje na zadanej - 7 stopni.

 

U mnie sterownik firmy TMK - tyle,że w kotle z podajnikiem - zwykle porusza się w ramach temp. zadanej -5/+1 stopień, w zależności od intensywności rozbioru ciepła, ale zawsze dąży do zadanej, tzn. ta zadana -5 utrzymuje się krótki czas (normalnie pracuje na zadana -2 stopnie).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy ten czujnik temperatury nie powinien być zailozowany jakąś otuliną, Brak izolacji cieplnej na czujniku może prowadzić do przekłamania sterownika

A nie odwrotnie? Myślimy trochę? Czujnik nie powinien być też przykręcony na stałe, a powinien być tylko wsuwany i dość często czyszczony drobnym papierem ściernym z nagarów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zakupiłem sterwonik wraz z dmuchawą.

 

Pracował na 30% ok a teraz na 40% nie daje rady o co chodzi ... ??? Dmuchawa ta sama była, paliwo też to samo, piec czyszczony ??

Może coś uszkodziło się w sterowniku ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie sterownik firmy TMK - tyle,że w kotle z podajnikiem - zwykle porusza się w ramach temp. zadanej -5/+1 stopień, w zależności od intensywności rozbioru ciepła, ale zawsze dąży do zadanej, tzn. ta zadana -5 utrzymuje się krótki czas (normalnie pracuje na zadana -2 stopnie).

 Dokładnie u mnie też tak było, lecz nagle wariuje nie mam siły na skubańca :P :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To znaczy, że zmieniłeś dmuchawę na inną?

Może ma inna charakterystykę, i w "starej" dmuchawie 30% dawało więcej, niż 40% w nowej??

Odpowiadam jeszcze raz TA SAMA DMUCHAWA :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj dałem sobie troche czasu i widzę , że po zakreceniu kaloryferów sterownik nawet przy ustawieniu mocniejszej wydajności dmucahwy nie potrafi utrzymać temperatury (różnica 8 stopni) na dodatek przy wyświetlaczu zapalała się parę razy kropka na wyświetlaczu.

Sterownik nadal nie potrafi utrzymać i dobić do wskazanej temperatury

post-61690-0-38890700-1421590355_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.