majdan1986
Stały forumowicz-
Postów
202 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Osiągnięcia majdan1986
-
może komuś sie przyda po obejżeniu poprzedniego zapraszam na wyjaśnienie
-
Witam mam pytanie odnośnie pracy kotła ( mam SF 11kw ) i układ taki jak poniżej , z małym buforem ( w roli sprzęgła ) czyli nie mam załączonej funkcji bufora. Czy jest możliwość zmiany ustwień startu pompek , bo po osiągnieciu 55 stopni załącza się pompa kotłowa i pompa obiegowa podłogówki . trochę jest to irytujące bo w takim przypadku ciężko uzyskać temp zasilania podłogówki na zadanym poziomie ( np 29 stopni) kocioł nie nadąża nagrzewać , lepiej by było aby przy 55 załączała się pompa kotłowa a podłogówki np przy 60 . ogólnie mam w drugim domu kocioł defro bio slim 10kw i moim zdaniem dużo szybciej się nagrzewa i oddaje temperaturę . Lazar ogrzewa 110m2 100% podłogówka , pracuje od sterownika pokojowego ( tak że po uzyskaniu temp zadanej w pomieszczeniu - kocioł się wygasza )
-
Opinie nt. schematu instalacji kotła pelletowego Lazar smartfire 11KW
majdan1986 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam Jestem na etapie montażu kotła LAZAR SMARTFIRE 11kw w domu około 120m2 ( dom stary ocieplony ) i tutaj pytanie jaki schemat montażu wybrać najlepiej , w domu 100% podłogówka 14 odbiegów ( wsumie około 1000m rury ) + CWU 150l , w załączeniu przesyłam schemat jak to widzę , ale może ktoś ma inny pomysł albo potwierdzi moje założenia . - pompa kotłowa wraz z zaworem temperaturowym ( oryginalna z kotłem ) - pompa CWU alpha2 25/40 - pompa do podłogówki za buforem 25/80 ( magna3 ) - zawór trójdrogowy ( VXG SIEMENS 44.25 ) 10m3 + siłownik siemens dedykowany do tego zaworu -
Podłączenie grzejnika do instalacji wykonanej z PP
majdan1986 odpowiedział(a) na majdan1986 temat w Instalacje CO i CWU
Nie mieszam tylko że wszystkie zawory mają w środku stożek i nie można dać śrubunka z płaska uszczelką . Trochę poczytałem i trzeba dać chyba jeszcze tulejkę pośrednia 3/4. Nie wiem czy dobrze myślę . I dla tego pisze na forum . -
Podłączenie grzejnika do instalacji wykonanej z PP
majdan1986 odpowiedział(a) na majdan1986 temat w Instalacje CO i CWU
Ale przy zestawie zaworów grzejnikowych uszczelnienie od strony instalacji jest albo na kule albo oring jest stożkowate . Więc płaska gumowa uszczelka nie zda egzaminu . . -
Podłączenie grzejnika do instalacji wykonanej z PP
majdan1986 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
witam . Mam do podłączenia grzejniki ( stalowe z podłączeniem dolnym ) instalacja jest wykonana z rur PP i podejście pod grzejnik jest z PP20 , i teraz pytanie o przejście z PP pod moduł przyłączeniowy , w większości przypadków moduły są pod PEX lub Miedź . jak wy to rozwiązujecie , przejście z PP gw i do tego półśrubek z oringiem . czy może inaczej -
mały bufor czy sprzęgło przy kotle na pellet - 100% podłogówka
majdan1986 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
witam założenie jest takie że będzie kocioł na pellet ( lazar ) ale to też będzie się tyczyć innych kotłów wiec może komuś się przyda . i teraz instalacja w skład której będzie wchodził zbironik cwu 140l . wpięty na wyjściu z kotła ze swoją pompą ( pompa cwu ) i dalej ( albo sprzęgło ) ( albo mały bufor jako sprzęgło ) które zasilałby dwa rozdzielacze podłogówki ( rozdzielacze ze swoimi mieszaczami trójdrożnymi i pompami obiegowymi ) i tutaj pytanie czy warto zwiększać trochę zład wody po stronie kotłowej stosując bufor ( bo temp na kotle pewnie będzie 65-70 stopni ) czy może sprzęgło i wykorzystać tylko pojemność kotła i ewentualnej instalacji i sprzęgła ( kilka litrów + 40l w kotle ) -
2 obiegi podłogówki podłączenie bezpośrednie
majdan1986 odpowiedział(a) na pawkon temat w Instalacje CO i CWU
trochę nie rozumiem takie pójścia na skróty oszczędzając niewielką ilość $ ( w porównaniu do całości ) moim zdaniem powinny być dwa mieszacze trójdrożne z osobnymi pompami zamontowane za sprzęgłem hydraulicznym . i tutaj dałbym pompy 25-60 które są kilkanaście zł droższe od typowych 25-40 a elektroniczne dostosuje każdy do swojej instalacji , pompa kotłowa wtedy jest tylko na obieg do sprzęgła . nie jestem specem w insatalacjach ale tak wykonane ma w jednym z domów i jest super , tym bardziej że możmy mieć różne temp w dwóch strefach -
modernizacja domu + nowa instalacja ogrzewania Prośba o porady
majdan1986 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Przyszedł czas na remont starego około 100letniego domu , ( 125m2 parter + poddasze ael nie będzie użytkowe + strych ) 1.wzmocnienie i ocieplenie fundamentów kamiennych , 2 ocieplenie scian z białej cegły (najprawdopodobniej cegła pustka cegła ) + teraz styropian 15cm zrywanie podłóg aby zrobić ocieplenie i wiele wiele innych robót modernizacyjnych ( ale wsumie nie temat o tym ) w całym domu planuję ogrzewanie podłogowe , i tutaj pytanie o rurę którą zastosować : padło na RURA KAN-THERM BLUEFLOOR 16x2mm Z OSŁONĄ EVOH 5-WARSTW czy to dobry wybór ??? czy ona jest kompatybilna z złączami do typowego pex czy może trzeba stosować jakieś specjalne rozdzielacze ?? ogrzewanie będę robił sam ( mam jakieś doświadczenie ) ale zrobię to bez projektu ( cięcie kosztów ) i tak naprawdę nie znam zapotrzebowania ( trzeba by było zrobić audyt ) zakładam około 16 pętli ( najdłuższa około 90m ) układane co 10cm . drugie pytanie co do kotła - w planach lazar smart 11kw/240 + bufor 40-60l ( jako sprzęgło ) + dwa zawory trójdrogowe ( z dodatkowymi pompami na zasileniach ) do dwóch rozdzielaczy po 8 obwodów . plus zaobnik CWU 160l wpięty przed buforem z dodatkowa pompą na zasilaniu , Kocioł posiada pompę mieszającą wiec przed buforem na zimę będzie ta co jest w standardzie z kotłem . CZY TAKI UKŁAD ma sens i racje bytu . strowanie będzie od dwóch termostatów pokojowych w dwóch strefach. Proszę nie komentować remontu i jakie będzie zapotrzebowanie . zakładamy że podłogówka i piec są dobrane . -
Wybór kotła na pellet Kocioł na pellet 10-12kw co wybrac
majdan1986 odpowiedział(a) na majdan1986 temat w Kotły pelletowe
jak narazie nie widziałem do sprzedaży używanego defro bio slima . a po drugie napisałem że będe starał się o dofiansowanie z czystego powietrza a zakup używki chyba to dyskfalifikuje -
Wybór kotła na pellet Kocioł na pellet 10-12kw co wybrac
majdan1986 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam stoję przed wyborem kotła do domu ( ok 120m2) dom z lat 30 . Ale będzie docieplony . I w całości położona podłogowa . Zapotrzebowanie wychodzi właśnie coś koło 10kw . Użytkuje w dwóch domach Defro bio slim 10kw i jestem bardzo zadowolony . Ale ich ceny dzisiaj to jakiś kosmos . Może polecacie coś w rozsądnych pieniądzach. Myślę o czystym powietrzu więc coś co będzie spełniało wymagania . Dodatkowo woda będzie cwu dla 4 osób. Nie piszcie komentarzy odnośnie zapotrzebowania czy zmianie na inne źródło ogrzewania . Temat dotyczy tylko kotłów pelletowych i co obecnie warto kupić . -
Witam Mam pytanie odnośnie montażu pompy ciepła : dom partek + pietro ok 120m2 ( po 60 na poziom ) wszędzie podłogówka z termostatami pokojowymi na rozdzielaczach .i tu ptanie dam pompę ciepła za która dam bufor 100l i za buforem dwie pompki obiegowe albo jedną dużą i tu pytanie czy sterownik z rotenso obsłuży dodtakowa pompkę czy może będe musiał dać jakiś dodatkowy moduł
-
Witam posiadam instalację w której mam kocioł defro bio slim 10kw w jednej instalacji z pompą ciepła LG therma V , Na dzień dzisiejszy przełaczączanie miedzy źródłami mam typowo manulalne na dwóch zaworach , ale może ktoś mądry podpowie jak to zrobić lepiej . poniżej link do filmiku jak to wygląda . pompa pracuje właśnie drugi sezon . a zużycie prądu to na dzień dzisiejszy 4444kwh przy produkcji ciepła na poziomie 52GJ . ( mam założony licznik energi elektrycznej tylko na pompę i licznik ciepła na wyjściu z pompy ) COP coś koło 3.2 wiec chyba w miarę dobrze .
-
Witam , coś mało kogo interesuje ta pompa ciepła , a ja po prawie pół roku użytkowania mogę coś napisać . Pompa chodziła praktycznie od końcówki kwietnia i grzała wodę do 50 stopni 220l. zużywaną na 3 osobową rodzinę , my zużywamy około 10m3 wody w miesiącu ( razem zimna i ciepła ) w tym czasie do dnia dzisiejszego zużyła 300kw według osobnego licznika założonego tylko dla pompy ciepła . Czy wynik dobry czy zły to nie wiem , ale jestem zadowolony. Teraz zobaczymy jak będzie sie spisywała na ogrzewanie domu
-
Witam nie wiem czy taki temat był , ale ja nie znalazłem , a myślę że będzie dość chętnie odwiedzany , chciałbym aby osoby chętne wrzucały schematy , filmiki jak u nich została pompa ciepła zamontowana , jak jest ustawiona itp. jednocześnie będzie możliwość porównania kilku modeli i sposobu montażu . jako pierwszy wrzucam swój montaż