Opublikowano Wczoraj o 05:17 1 dn Dzień dobry,mam problem z ciśnieniem w układzie C.O. które pomimo spuszczania przez grzejnik powoli rośnie do 3bar i wtedy kapie z pieca przez zawór awaryjny. Piec Immergas Eolo Star 24 3E, wszędzie podłogówka poza grzejnikiem drabinkowym na piętrze w łazięce.Z tego co czytałem, są właściwie dwa punkty przez które woda z instalacji wodnej może dostawać się do układu C.O.- zawór napełniający oraz nagrzewnica. Chciałbym aby ktoś zweryfikował mój tok rozumowania.Ciśnienie w instalacji wodnej jest wyższe od układu C.O. i dlatego układ jest dobijany. Postanowiłem więc odwrócić sytuację. -wyłączyłem piec-zakręciłem zawór doprowadzający wodę do pieca-odkręciłem kran ciepłej wody w łazience aby ciśnienie zeszło, zakręciłem po kilki minutach. Właściwie wszystkie krany tak na chwilę otworzyłem-spuściłem przez grzejnik ciśnienie w C.O. do 1.5bar-po nocy, rano, manometr wskazywał 1.4bar co wg mnie jest tylko różnicą po wystudzeniu pieca przez noc. Nie jest to na tyle duży ubytek, aby sugerował nieszczelność w nagrzewnicy i mieszanie wody z układów C.O i C.W.U., zatem wskazuje to na uszkodzony zawór napełniający? Będę wdzięczny za podpowiedzi.