dareckimeble Opublikowano 9 Stycznia 2024 #1 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Potrzebuję krok po kroku jak ustawić na początek krzywą grzewczą i wartości na piecu a później jakimi wartościami regulować . Same grzejniki,dom drewniany lata70 . Ustawienie na piecu 50 stopni. Cytuj
WŁ20 Opublikowano 9 Stycznia 2024 #2 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Trzeba ustawić najpierw ,,start krzywa grzewcza z punktem początkowym" (jest to chyba we wcześniejszym menu). Ustaw tak a potem pkt. końcowy na 45oC, pkt. początkowy na 35oC, maks. temp. zas. na 60oC, wpływ pomieszczenia na 1K, korekta temp. pom. na -1K. Jak w domu będzie za chłodno, to należy podnieść pkt. końcowy lub oba końce o np. 5oC. Cytuj
Fabi Opublikowano 21 Listopada 2024 #3 Opublikowano 21 Listopada 2024 W dniu 9.01.2024 o 07:50, dareckimeble napisał(a): Potrzebuję krok po kroku jak ustawić na początek krzywą grzewczą i wartości na piecu a później jakimi wartościami regulować . Same grzejniki,dom drewniany lata70 . Ustawienie na piecu 50 stopni. Witam. Jak Ci wyszło z ustawieniami? Możesz coś napisać na ten temat? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.