adambłażejowski Opublikowano 2 Marca 2019 #1 Opublikowano 2 Marca 2019 Witam. Kupiłem piec w Pleszewie Wróblewski kwm-sgr 30 kw ze sterownikiem argon 3.Mój dom pustak ceramiczny 26cm ocieplony 15 cm styropianu od środka tynk gipsowy poddasze ocieplone 24 cm piany cały dom ogrzewanie podłogowe 200 M2 plus piwnica 100 m2, piec 30 kW obecnie średnie spalanie eko groszku100 kg w 7 dni ustawienia pieca czas podawania 6 sekund co 99 sekund.zbiornik na wodę 260l.Właśnie załadowałem pelet węglowy varmo ustawiłem czas podawanie 5 s czas przerwy 20 s dmuchawa na1 ( przymknięta na maxa) i pali się jak w lokomotywie cały czas opada palenisko i włącza się alarm podajnika Czy ktoś może mi doradzić jakieś optymalne ustawienia dla tego opału i tego sterownika.
Gość berthold61 Opublikowano 3 Marca 2019 #2 Opublikowano 3 Marca 2019 Na Varmo musisz podawanie zwiększyć tak co najmniej o 80 procent , jak miałeś na węglu 6 sekund to Varmo bym ustawił na co najmniej 10 sekund .
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.