Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ustawienie pieca na ekogroszek


kera46

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Posiadam piec Lumo - Vulcanus...25 kW

Ustawienia pieca:

Czas podawania:5 s

Przerwa w podawaniu: 33 s

Moc nadmuchu: 60 %

Przerwa w nadzorze:4 min

Pytanie 1: Na palenisku prawie w całości (z jednej strony mniej) ekogroszek wypala się ładnie.Jak zmienić ustawienia aby wypalił  się w całości?

Pytanie 2: podczas poboru wody do kąpieli bardzo szybko spada temp wody...co zrobić aby tak nie było?Co mu zmienić?

Pytanie 3: obecnie moc pieca to 11,7 kw, da radę mu podnieść moc? Które ustawienia pokombinować?

Będę super wdzięczny za sugestie  ;-)

Arek

Opublikowano

Ad1. Napisz jaki tam jest palnik. Jest tu na forum kilka tematów odnośnie nierównomiernego spalania.

Ad.2. Taki urok CWU. Jakiej pojemności zbiornik cwu posiadasz??

Ad.3. A czemu chcesz zwiększyć moc?? Te ustawienia i tak są mocne.

 

A czemu wogole nie użyjesz opcji fuzzy logic??

 

Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

 

 

Opublikowano

Dziekuje za odpowiedź

Zbiornik na wodę mam 120 l., fuzzy jest beznadziejne, połykal ekogroszek, było mnóstwo spieków....

Mówisz że nie zmieniać mu ustawień, czy może zwiększyć czas między podawaniem, będzie lepiej wypal to co ma (palnik wygląda jak wulkan, retorta podaje od dołu  ;-) )

Pozdrawiam

Opublikowano

Co ogrzewasz i jakie masz spalanie ? Bo ustawienia masz mega mocne, zwłaszcza nadmuch

Opublikowano

Ogrzewa dom ok 150 m2. Zmieniłem ustawienia na: 

- moc nadmuchu 45%

- przerwa podawania 45 s

- czas podawania 5 s

- przerwa w nadzorze 4 min

Obecnie mam mi 8,8 kw. Coś mu zmienić?

 