Witam mam problem z kotłem Termet Mini Max dwa razy dziennie dopuszczam wodę do układu 1,2 bar kiedy piec się włączy ciśnienie wzrasta do 1,6 bar i to jest ok natomiast jak grzejniki wystygna ciśnienie w kotle spada do 00 bar wymienione zostało czujnik ciśnienia oraz sprawdzone zostało ciśnienie powietrza w naczyniu które wynosi 1 czyli W porzadku sprawdzilem również cała instalację nie zauważyłem żadnych wycieków brakuje mi pomysłów może ktoś miał podobny problem dodam że moja instalacja jak i piec ma 4 lata 

Opublikowano

Witam.

Woda z obiegu CO ucieka ...pewnie przez wymiennik do  obiegu CWU .

Zakręć na próbę obieg CWU na piecu i sprawdż efekt.

Może zawór 3 drogowy przepuszcza?

Nic nie napisałeś o instalacji kocioł-CWU-CO...