bukabu Opublikowano 28 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Witam forumowiczów. Szukam informacji odnośnie modulacji na piecu Buderus GB062. Steruje nim RC310. Sterownik podaje że moc minimalna pieca to 25% co daje 3,5 kW. Katalogi mówią o mocy od 2 kW, od 12%. Mogę sam obniżyć w jakiś sposób moc minimalna by piec mógł pracować z niższą mocą ?
Ksieciunio Opublikowano 28 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Ostatnio byly az dwa takie tematy. Przejdź na druga stronę w tym dziale i wszystko masz jak na tacy.
bukabu Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor #3 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Słabo szukam jakoś ... nigdzie na forum nie znalazłem informacji jak w moim piecu ustawić minimalna moc.
dariusz23a Opublikowano 29 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Witam. Niżej piec nie zejdzie z modulacją.Wynika to z konstrukcji palnika i programu sterowania trybem modulacji (obroty wentylatora) przez sterownik wewnętrzny pieca.
switchos Opublikowano 29 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Z tego wniosek jest jeden: Buderus oszukuje w swoich broszurach/katalogach i ma to ogólnie gdzieś że wprowadza klientów w błąd.
bukabu Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor #6 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Zadzwoniłem na info linie Buderusa. Konsultant zapewnił że pokazywane przez RC310 25% nie przekłada się bezpośrednio matematyczne na moc pieca. Zależne jest to od wielu parametrów, tak powiedział. Zapewnił ze piec moduluje w pełnym zakresie podanym w folderach.
dariusz23a Opublikowano 31 Stycznia 2019 #7 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Witam A ten kocioł masz zainstalowany ,co ogrzewasz..... itd
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.