genesis72 Opublikowano 30 Października 2018 #1 Opublikowano 30 Października 2018 Witam Od jakiej mocy przy piecu gazowym kondensacyjnym można zamiast komina użyć rury, która wychodzi na zewnątrz budynku?
genesis72 Opublikowano 31 Października 2018 Autor #2 Opublikowano 31 Października 2018 Słyszałem, że zamiast komina można zastosowac rure przez sciane, jeżeli moc pieca nie przekraca 21 kw. Czy może to ktros potwierdzić? Czy wtedy jest potrzebne zezwolenie kominiarza z taki wyrzut spalin?
Ksieciunio Opublikowano 31 Października 2018 #3 Opublikowano 31 Października 2018 Cytat § 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych. 2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. 3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.