witam jestem posiadaczem takiego kotła i nie wiem czy dmuchawa się sama wypacza 

Otoz moje ustawienia wyglądają tak 

Tperatura zadana 60

Temperatura załącznika mopy c o 35

Histerereza 2

I moje pytanie brzmi obecnie na piecu mam temperatura 45 a dmuchawa ciągle pracuje czy ona się wyłączy sama proszę o odpowiedź.

Opublikowano

 Ale to chyba sterownik ST 32? Jeśli chodzi na PID to się nie wyłączy. Będzie pracować na minimalnych obrotach po dojściu do zadanej. Jeśli nic nie kombinowałeś to będzie od jednego do kilku procent. Gdy temperatura spadnie o te dwa stopnie ustawionej histerezy, podniosą się obroty i tak cyklicznie.

Jeśli nie ma funkcji PID, po dojściu do zadanej wyłączy się. Potem będą się włączać tzw. przedmuchy. Gdy spadnie o te dwa stopnie, włączy się ponownie.