Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Multi Sas 17Kw, St-550Zpid, Problem Z Dostrojeniem.


Danusia06

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Zakupiłam piec Multi Sas, o mocy 17 Kw, ze sterownikiem  ST-550 z PID.

Proszę o pomoc w ustawieniach pieca.

 

Mam dom o pow. 150m2, ocieplony, 5 grzejników żeliwnych 4 grzejniki panelowe.

Spala mi 30 kg na dobę.

Moje ustawienia

Praca pieca z PID :

temp CO 50C

histereza 2 C

temp. zaworu 45C

temp CWU 45

histereza 2

współczynnik mocy kotła 75%

korekta wentylatora górna (-5)

minimalne otwarcie 57%

 

Temperatura pokoju  -  na sterowniku pokojowym :

ustawiona na 20 C a w rzeczywistości pokazuje 23C - nie reaguje na obniżenie temp. w pokoju

 

PID nadzór:

czas podawania 2 sek

przerwa podawania 150 sek

czas praca wentylatora 15 sek

czas przerwy wentylatora 7 min

obroty wentylatora 40%.

Obecnie piec pracuje : załączenie zaworem

 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.