Witam,

 

Piec poprzednio pracował na ustawieniach 5s podawanie, 15s przerwa, nadmuch 18%.

Dość długo dochodził do zadanej (55C) temperatury.

 

 

Obecnie testowo przestawiłem go na inne parametry 5s podawanie, 5s  przerwa, nadmuch 20%.

Płomienie są o wiele wieksze niż ostatnio, co widać na załączonym filmie, spokojnie wychodzą ponad ruszt wodny, piec bardzo szybko dochodzi do zadanej temperatury (około 8min).

Czy takie ustawienie może szkodliwe dla pieca, lub być bardzo nieekonomiczne?

 

 

Na poprzednich ustawieniach piec zuzywał około 20kg węgla na dobe przy mrozach -10C (dom słabo ocieplony, około 100m2 powierzchni ogrzewanej).

Niestety węgiel mieszanka Wesoła + Retopal w proporcjach 1:2 dość mocno spiekał, dlatego też szukam trochę innych ustawień.

 

 

 

 

https://youtu.be/pzQCWqA-StE

Zarchiwizowany