Witam mam kłopot z ustawieniem mojego pieca, mianowicie wgl nie może nabić temperatury przec co piec praktycznie cały czas pracuje. Dom jest z około 2000r. Powierzchnia użytkowa budynku to około 130m2. Partametry pieca dorzucam w załączniku, nad piecem mam zawór trójdzielny,pompka CO ustawiona była na 3 biegu przed chwilą zmieniłem na 2  komputer jaki jest na piecu to ARGON 2.i mam na nim takie ustawienia:

 

1. Czas przedmuchu w stanie nadzoru 40s

2. Czas przerwy w stanie nadzoru 3

3. Krotność podawania w podtrzymaniu 3

4. Obroty w podtrzymaniu 6

6. Temperatura załączenia pompy 35

6. Temperatura wyłączenia regulatora * 28

7. Obroty maksymalne 10

8. Czas między podawaniem 52s

9. Czas podawania 13 

Temperatura na piecu jest teraz ustawiona na 52 , ale jakiej bym nnie ustawił to i tak nie może jej nabic, gałka na od zaworu trójdzielnego jest ustawiona w połowie czyli na 5biegu w skali 1-10

W sobote własnie właczylem takie ustawienia i zasypałem 100kg groszku dziś zaglądam a tu prawie pusto. POMOCY! Jestem totalnym laikiem w tych kwestiach może znajdzie się jakaś miła duszyczka i mi coś doradzi.Pozdrawiam.post-77212-0-19211500-1516038275_thumb.jpg

Opublikowano

Miałem kiedyś taki sterownik i o ile dobrze pamiętam to czas podawania miałem 7 sekund czas między podawaniem tak 35/40 sekund i dmuchawa na 8 biegu ale mam wpa 108 i ona ma małe obroty.

Opublikowano

Jak tylko wróce do domku czyli po 18 to odrazu to sprawdze, a ustawienia które podał kolega konwera007, nie pomogly chyba że najwiekszym problem byc  moze jest groszek ktory ma raptem 24mj .