Witam mam problem mianowicie zasypuje piec 4 workami eko-groszku, chciałbym aby mniej piec mi palił paliwa oraz czy dobrze mam ustawiony piec tz. sterownik podawanie dmuchawa ? 

Ktoś może z państwa ma podobny sterownik lub może mi pomóc  ? Poniżej przedstawiam link do filmiku z ustawianiami mojego sterownika. Jeśli czegoś nie opisałem proszę pisać liczę na waszą pomoc.

 

https://www.youtube.com/embed/ZxWAuS9kUSk

  • 9 miesięcy temu...
Opublikowano

Witaj. Posiadam taki sam sterownik przy kotle 10kw adamkiewicza z pleszewa. 

Jezeli chodzi o moje ustawienia to moge ci polecic takie 

Czas pracy podajnika mam 8sekund

Pauza podajnika 30sekund

Obroty dmuchawy 1 ( klapka na dmuchawie uchylona okolo 2cm

Czas oczekiwania 10min

Krotnosc podawania 1

Czas dmuchawy podtrzymania 10 sekund

Obroty dmuchawy podtrzymania 2

Czas przesypywania 0

Temp zadana 55 stopni

Temp zal pompy co 40 stopni

Histereza 2 stopnie

Algorytm pracy 2

U mnie sie takie ustawienie sprawdza narazie bynajmniej

Pale groszkiem czarna perla takze bardzo tanin weglem. Temp w domu 22 stopnie. Palnik ekoenergia 