rafipl Opublikowano 22 Listopada 2017 #1 Opublikowano 22 Listopada 2017 Witam. Mam taki problem z nową instalacją Junkers ZWB 28-5C wraz ze sterownikiem CW100. Mianowicie na sterowniku mam zadaną temperaturę,wszystko ładnie grzeje dopóki nie zostanie pobrana ciepła woda, wyłącza się wtedy grzanie CO, przygotowuje CWU, a po przygotowaniu musi minąć kilka minut zanim znów zacznie grzać CO. Skutkuje to tym, że z rana jak ma dogrzać to temp. dziennej i kilka razy użyje się CWU, to zanim dogrzeje do tej temperatury może minąć 3-4 godziny...
Xerol Opublikowano 22 Listopada 2017 #2 Opublikowano 22 Listopada 2017 Nie mam junkersa, ale moze w ustawieniach masz gdzies czas interwalu/ cyklu, w ktorym kociol czeka z z ponownym odpaleniem palnika. U mnie po zgadnieciu palnika kociol czeka 13min zanim ponownie zacznie grzac( nie wazne czy podgrzewa co czy cwu)