Mam pytanie o zawór 3D. Mam piec sigme 16kw PZ, ogrzewam 130m podłogówką plus 35m garażu grzejnik. Obecnie wyłączona pompka od grzejnika. W instalacji mam sprzęgło hydrauliczne. Na podłogówkę puszczam temperaturę 27C przez zawór 3D, powrót z podłogówki ma 25C a zawór otwarty jest 27%. I teraz pytanie dlaczego zawór otwarty jest aż 27% skoro różnica między zasilaniem podłogówki a jej powrotem jest tylko 2C. Zadana pieca 60C, powrót 55C-56C.

Opublikowano

Widocznie na takim otwarciu jest odpowiednia ilość goracej wody aby po zmieszaniu z zimna powracajaca dać znow na zasilanie te 27 stopni. Wszystko jest ok.