Warto. No chyba że często lubisz siedzieć w kotłowni :)

Opublikowano

Ja dopłaciłem i w kotłowni nie siedzę  :(

Porównania nie mam, jest jak powinno być czyli tylko dosypuję pellet. Nawet gorszy ukraiński nie wymuszał czyszczenia

a pod palnikiem spieki były jak najbardziej.

Opublikowano

Ja dopłaciłem i w kotłowni nie siedzę  :(

Porównania nie mam, jest jak powinno być czyli tylko dosypuję pellet. Nawet gorszy ukraiński nie wymuszał czyszczenia

a pod palnikiem spieki były jak najbardziej.

Możesz coś więcej napisać o tym kotle. Ponoć te palniki bardziej awaryjne od KIPI.

Opublikowano

Byłem u gościa co handluje i montuje oba palniki. Powiedział że revo jest kapryśny. Na większą ilość sprzedanych KIPI miał może jeden problem, a na revo miał więcej interwencji serwisowych. Jakieś tam mechanizmy się psuja nie pytałem o szczegóły. A i dodał że często w sterownikach od revo podświetlenie się psuje.

Opublikowano

Możesz coś więcej napisać o tym kotle. Ponoć te palniki bardziej awaryjne od KIPI.

Oglądałem różne, wykonanie jest ok, ja szukałem takiego kotła co by był pelletowy i miał dodatkowy "awaryjny ruszt" (nie wodny). Palę w nim od 15.09.2017 i tak naprawdę uczę się, obserwuję, eksperymentuję. O palnikach nic nie słyszałem choć mój instalator wspomniał, że wolałby Kipi ale to jego ocena. Czas pokaże. Parę fotek poniżej. Pozdr.

post-69050-0-17095600-1509011638_thumb.jpg

post-69050-0-18331600-1509011647_thumb.jpg

post-69050-0-49365100-1509011657_thumb.jpg

Opublikowano (edytowane)

...mój instalator wspomniał, że wolałby Kipi ale to jego ocena...

 Ma do tego prawo. Niech kupi KIPI, będziesz miał możliwość wymiany doświadczeń, porównań.

Ty jednak postąpiłeś wbrew jego "wolałbym" i niczego nie żałuj.

Od czasu do czasu padają tu jakieś suche informacje odnośnie REVO ale żadnych konkretów.

Awarie w REVO są jak duch, niektórzy o nich piszą/mówią ale nikt ich nie widział. ;)

Jaki pellet spalasz obecnie, NN ?

Edytowane przez laptop
Opublikowano

często w sterownikach od revo podświetlenie się psuje.

A czy przypadkiem KIPI nie korzysta z tych samych sterowników? hmmmm ;)

Opublikowano

 Ma do tego prawo. Niech kupi KIPI, będziesz miał możliwość wymiany doświadczeń, porównań.

Ty jednak postąpiłeś wbrew jego "wolałbym" i niczego nie żałuj.

Od czasu do czasu padają tu jakieś suche informacje odnośnie REVO ale żadnych konkretów.

Awarie w REVO są jak duch, niektórzy o nich piszą/mówią ale nikt ich nie widział. ;)

Dobrze to ująłeś  :) 

 

 

często w sterownikach od revo podświetlenie się psuje.

A czy przypadkiem KIPI nie korzysta z tych samych sterowników? hmmmm ;)

 

Mi się zdaje że tak. Jest to firma P...  i przy okazji dodam, że w pewnej sprawie doradzili mi pewien zabieg z sterowaniem przez internet na moją korzyść (finansowo).

Mój sterownik z nazewnictwa Pellasa to S.Control a kolega "laptop" jaki ma?

Opublikowano

Mozesz napisac cos wiecej o tym zabiegu?  ;)   Jak długo użytkujesz Revo, napisz coś więcej o ustawieniach, podzielimy się doświadczeniami :)

Opublikowano

hahaha... kolega Laptop jak zwykle aptekarsko skrupulatny. Fakt, nie zauważyłem...Czyli stosunkowo świeży użytkownik, ważne, że zadowolony :)

Opublikowano (edytowane)

Tak na szybko, T zadana kotla 55? Tyle to powinieneś mieć na powrocie. Ile masz odpaleń na dobę, chyba sporo:-)

Edytowane przez laptop
Opublikowano (edytowane)

Wychodzi około 10 razy. Poniżej wykres z temp spalin.

post-69050-0-28831700-1509052187_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Temp. zadana kotła u Ciebie to jakieś nieporozumienie, wykończysz szybko kocioł. Wrzuć wykres dobowy z parametrami razem: moc kotła, temp kotła, temp mieszacza, temp CWU, temp spalin/powrotu, tryb pracy. Jak masz zrealizowaną temp powrotu?

Edytowane przez Benton661
Opublikowano (edytowane)

Jeśli powrót masz zrealizowany tylko na zaworze 4d, to temp powrotu w najlepszym razie będzie w przedziale od 35 do 45 stopni, a to stanowczo za mało dla pelletu. Temp zadaną powinieneś mieć na 70 stopni , histerezę na 15, to są standardowe ustawienia. Niektórzy dla podniesienia temp powrotu ustawiają nawet 75 stopni na kotle. U mnie tak wygląda wykres dobowy

post-71470-0-58431600-1509083756_thumb.jpg

Edytowane przez Benton661
Opublikowano (edytowane)

Moje ustawienia: Temperatura zadana kotła to 72 stopnie

post-71470-0-43628300-1509084145_thumb.jpg

Edytowane przez Benton661
Opublikowano

Rozumiem, że termostat pokojowy obniża temp na mieszaczu o 10 stopni, jak dogrzeje pomieszczenie? Bojler fajnie trzyma Ci temp :) , u mnie są spore straty. Ogólnie bardzo "szarpana" praca Twojego kotła, nie dajesz mu się rozbujać heheh. Trochę niepotrzebne te rozpalania w tak krótkich odstępach czasu, jak termostat daje sygnał do grzania. 

Opublikowano (edytowane)

A więc termostat pokojowy steruje mieszaczem i jego pompką. Mam na nim ustawione dwie temperatury, 19 i 22 stopni. Jak osiągnie zadaną to rozłącza obwód i pompka nie działa i dodatkowo na mieszaczu można obniżyć o dowolną temperaturę czyli przymknąć zawór. Fabrycznie było 10 i tak na razie zostawiłem.

Jeśli chodzi o temperaturę na kotle to mam zamiar ją podnieść jak na zewnątrz będzie blisko zera. Teraz przy ustawionych 55 temperatura buja się do 66 ale bardziej  myślę o temperaturze spalin. Na początku palenia było około 120 stopni a teraz ponad 140. Wymiennik do czyszczenia? U kolegi  Benton661 od 80 do 90 ??? Gdzie masz czujnik? Może mam słaby wymiennik?

Cel jest jeden, ma być w domu ciepło i jak najniższe zużycie. Zbiornik uzupełniam raz w tygodniu w sobotę wieczorem, ostatni tydzień 4 worki ale w tym będzie 6, tak myślę.

Później wkleję parametry serwisowe i proszę patrzcie i walcie śmiało.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Przede wszystkim zrezygnuj z trybu Fuzzy Logic. Jest on przydatny w duże mrozy albo przy grzaniu bufora. Korekty powietrza masz mocno na minus, dlaczego?. Temp spalin masz taką a nie inną, bo Twoim sposobem palenia grzejesz głównie komin. 

Co jak co, ale pellet lubi stabilne warunki i wysoką temperaturę na kotle i powrocie. 

Edytowane przez Benton661
Opublikowano

U mnie jest taka temp. spalin z racji tego, że palnik większość czasu chodzi na mocy minimalnej, czyli w moim przypadku 7 kW. Czujnik mam oczywiście w czopuchu :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor