kaper505 Opublikowano 7 Czerwca 2017 #1 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Witam Proszę o ocenę poprawności instalacji CO. Kocioł z podajnikiem. Dom parterowy 170m2 ogrzewanie podłogowe(110m2) oraz 3 grzejniki.
Maciek92 Opublikowano 8 Czerwca 2017 #2 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Zawór 3d na grzejniki bez sensu. Zrób to po prostu na termostatach przy grzejnikach i voila. Zapomniałeś o jakiejś pompie, która pchnie wodę z kotła w stronę układu. Co z ochroną powrotu? Ideowo w miarę poprawnie, ale multum poprawek tu jeszcze trzeba. Poszukaj na forum, bo dobry schemat wykonania takiego układu przewija się za każdym razem.
kaper505 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor #3 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Dzieki za opinie. To jeszcze jedną popmę przy wyjściu z kotła dodać?Czy może wystarczy przenieść tą z przed bjera? Zawór trójdrożny przed grzejnikami jest żeby zmniejszyć temperaturę wody która idzie na grzejniki. Temp. zadana na piecu 60o a na grzejniki ok. 45o -co myślę, że jest wystarczające na ogrzanie pomieszczeń gospodarczych. Dodatkowo zamysł był taki aby również ogrzać wodę która wraca do pieca aby zmniejszyć rókżnicę temeprarur.Na grzejniach oczywiście bedą zamwory termostatyczne. A jaka ochrona powrotu?
AdamPrzybysz Opublikowano 10 Czerwca 2017 #4 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Witam kolego,pod linkiem: http://kotlospaw.pl/download/katalog.pdf na stronie 30 masz schemat podłączenia kotła z podajnikiem. Mam nadzieję, że to pomoże.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.