Witam!

Po tym, jak odpowietrzyłam kaloryfer w łazience zaobserwowałam spadek ciśnienia na zegarze kotła dwufunkcyjnego Beretta Quadra II 24 C.S.I. Chciałabym dopuścić wody do układu lecz zupełnie nie wiem jak. Czy wystarczy odkręcić niebieski kurek (zdjęcie w załączniku, jest to widok od spodu pieca) i poczekać aż ciśnienie wróci do 1,5 bar? Czy jednak do napełnienia instalacji jest potrzebne zdjęcie obudowy pieca? Bardzo proszę o szczegółowe wskazówki bo jestem zupełnie zielona w temacie.

post-73425-0-26800400-1493730182_thumb.jpg

  • Rozwiązanie
Opublikowano

Odkrecasz niebieski kurek i czekasz. Odkrecaj powoli - instalacja nie lubi dynamicznego napelniania bo wytraca sie wtedy duzo powietrza z wody. Napusc najlepiej troche wiecej niz 1.5 bar, odpowietrz jeszcze raz i dopiero wtedy uruchom kocioł.

  • 2 lata później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.