jacek6213 Opublikowano 20 Lutego 2017 #1 Opublikowano 20 Lutego 2017 Witam.Około rok temu została zmodernizowana moja kotłownia i po tym czesie zaobserwowałem takie zachowanie, że jeśli palę tylko na wodę zawór 4D ustawiony na 0 to woda pobierana przez pompę CWU jest częściowo z kotła a częściowo przez zawórD- mały obwód i choć na kotle jest około 65 stopni to na wyświetlaczu sterownika jest około 15 stopni mniej oczywiście po jakimś czasie woda się podgrzewa.Uważam że przez takie zachowanie wolniej nagrzewa się woda w zasobniku.Myślę że brakuje tu na tej rurze podgrzewającej powrót zaworu zwrotnego, który zablokowałby przepływ tą drogą i pompa CWU pobierała tylko wodę z kotła.Jaki zawór zwrotny zamontować i w jakim miejscu i czy nie zakłóci on pracy 4D.Myślałem żeby zamontować zawór różnicowy na tej skośnej rurze co Wy o tym myślicie.Pozdrawiam.