mariusz45678 Opublikowano 9 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Witam serdecznie, chcialem zapytac za co odpwiada w sterowniku pieca parametr B0 i B5 i jak powinny byc ustawione. Czy sa jakies mozliwosci wyregulowania tego pieca przez ustawienia serwisowe. Moze ktos ma wiedze na ten temat. Dziekuje Pozdrawiam.
Gość mak Opublikowano 10 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 10 Stycznia 2017 B0 - eksploatacja ze zdalnym sterowaniem , eksploatacja grzewcza /eksploatacja zredukowana. B0-1 eksploatacja grzewcza sterowana pogodowo eksploatacja zredukowana sterowana temperaturą pomieszczenia ; B0-2 Eksploatacja grzewcza sterowana temperaturą pomieszczenia /Eksploatacja zredukowana sterowana pogodowo ; B0-3 Eksploatacja grzewcza/eksploatacja zredukowana sterowana temperaturą pomieszczenia B5 - eksploatacja ze zdalnym sterowaniem "0" - brak funkcji logiki pomp obiegu grzewczego sterowanej temperaturą pomieszczenia poza "0" moż ustawić od 1 do 8 Jak masz zdalne sterowanie (Vitotrol 200) to parametr B0 możesz ustawić proponuję B0-1 B5 zależy jak zbudowana jest instalacja. Jak instalacja jest podzielona na obiegi grzewcze to można parametr ustawiać (ustawia się temperaturę załączania i wyłączania pompy w stosunku to temperatury wymaganej) jak jest jedna pompa kotłowa ustawić B5 -0