Witam,

Temat: Co w zastosowanych poniżej rozwiązaniach jest karygodne, co należy poprawić, a co nie powinno stanowić problemu - proszę o ustosunkowanie się w kilku zdaniach.

Pacjent: Kamienica,

- wszystkie lokale niezamieszkałe poza jednym o powierzchni 41 m2

- Wysokość pomieszczeń ok 3.5 m

- Kamienica nie ocieplona, fundamenty nie wyizolowane, jedna ściana sąsiadująca z innym blokiem, 3 pozostałe zewnętrzne

- mieszkanie parter

- okna PVC,

 

Instalacja:

Piec: 8KW

2 grzejniki żeliwne po 16 żeber + jedna drabinka łazienkowa

Przewody do grzejników do rurki PP o przekroju 16 mm

Brak głowicy termostatycznej - zastosowane proste zawory kulowe

Pompa  25 40 180 IN

 

W związku z bardzo wysokimi rachunkami za prąd i sytuacją w, której mieszkanie wyziębia się do granic możliwości postanowiłem wykonać instalację C.O. 

Zdaję sobię sprawę z kilku zapewne nieprofesjonalnych rozwiązań, ale wolę naczytać się jakim jestem partaczem (w granicach kultury), przyjąć to na klatę, i dokonać modyfikacji aby instalacja była w pełni sprawna i bezpieczna. Instalacja została stworzona na powiedzmy 2 sezony grzewcze, nie więcej - lokal został sprywatyzowany i ciąży na nim 3letnie wypowiedzenie. Za porozumieniem i zgodą właściciela zostało podłączone ogrzewanie CO dla mieszkania 41m2 (tylko). 

Podstawowy schemat przedstawiają 2 obrazki poniżej.

 

1. Czy naczynie przelewowe jest bezpiecznie zamontowane, zdarzyło się, że piec się gotował, ale nic się nie stało, woda została wypompowana z układu

2. Piec Co niestety jest zamontowany w pomieszczeniu z wyższym sufitem niż pomieszczenia obok nad, którymi są grzejniki - stąd powstała różnica poziomów przewodów. 

Czy takie rozwiązanie ma prawo działać?

3. Ostatnie grzejniki mają problem, który sprawia, że z odpowietrzników wydostaje się powietrze, a następnie nie dzieje się nic, ani powietrze, ani woda nie wydobywają się z otworów.

- Czy powiększenie przekroju na ostatnim grzejniku na 25 mm poprawi sprawę? Czy może to kwestia zamulonego grzejnika (ten grzeje na ok 4 żeberkach)

4. Czy przekroje są bardzo źle dostosowane?

5. Czy rozdzielenie na dwie rury z pieca (zasilanie grzejników + Naczynie przelewowe) może mieć jakiś negatywny skutek? Czy tak jest ok?

6 Czy pompa nie będzie za słaba?

 

Proszę o Wasze komentarze i uwagi.

Dziękuję z góry.

 

 

post-71223-0-91161400-1482858936_thumb.png

post-71223-0-84619700-1482859035_thumb.jpg

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.