Defro Duo 20Kw Nz Jakie Ustawienia Zaworu Wbudowanego? Starownik K1Pv2 Z Pid


ScenSDNS

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Pytanie ma 2dno. Chciałbym wiedzieć czy spalanie sugeruje wygrzewanie całego domu a nie porównywać . Jeśli pali mało to znaczy że ciepla nie daje na chałupę. Jeśli palisz dużo to znaczy że daje ale *** wie gdzie.

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Witam.

Dawno sie nie odzywalem ale czekałem na serwis.

po pierwsze co wcześnie kolega wskazał czujniki byly zle zamontowane.

Po drugie zawór 4d byl zle wpiety w sterownik i praktycznie niczym nie regulowal byly zamienione strony otwieranie z zamykaniem co powodowało ze różne temperatury szły na Mieszalnik.

 

ale mam inny problem teraz chodzi o ustawienia samego mieszacza podłogowego RSPtME firmy Gorgiel.

bo praktycznie problem dalej jest tak jak był :(

Temp podłogi moezona zwuklym termometrem na podłodze max 22,5 stC.

jak ustawić śrubę zaworu powrotnego by zwiększy temperatura na podłogę??

na jakiej zasadzie to miesza wode?

Aktualnie temp zasilania ma 50stC ktora wychodzi z pieca a na belce powrotnej ma 42stC

dodam ze na piecu który idzie teraz na 60stC temp zasilania i powrotu praktycznie sie pokrywa czyli 50,na zasilaniu i 50 na powrocie a czasami nawet więcej.

Czyli jak to rozumieć ?