Ciśnienie W Instalacji Nie Spada Mimo Zimnej Wody.


pabblo

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Od tygodnia jestem posiadaczem nowego kotła MPM DS. Po wymianie pojawił się problem z ciśnieniem. Ciśnienie wstępne na naczyniu przeponowym 1.5  bara, Ciśnienie wstępne instalacji 1.5 bara. Gdy doszedłem do 70 stopni było prawie 2 bary w instalacji. Ale... w piecu się trochę przygasiło - 40 stopni, a ciśnienie dalej 2 bary. Później rozpaliłem i ciśnienie już 2.3 bara na 70 stopniach. Rano wstaje, 30 st na kotle a ciśnienie 2.5 bara.

 

Informacje o instalacji to piec MPM DS w układzaie zamkniętym. 3 zawory bezpieczeństwa 2.5 bara. Naczynie przeponowe nowe 18L. Łącznie w instalacji około 160 litrów wody, W instalacji znajduje się także bojler do ogrzania cieplej wody.

 

Zawór dobijający wode do instalacji  był sprawdzany i jest ok. Jakieś pomysły?

Opublikowano

To ciśnienie chyba trochę za duże jak na zwykłą instalację CO, ja bym ustawił ciśnienie wstępne na naczyniu na 0,7 bara natomiast ciśnienie w instalacji na 0,8-0,9 wtedy po rozgrzaniu miałbyś około 1,3 bary i było by ok.

 

Zawory bezpieczeństwa wymienił bym na 1,5bar bo max ciśnienie dla tego kotła to 2,5 bar ale po co takie duże ustawiać. Jeśli nie masz piętrowego wysokiego domu to 1,3 po rozgrzaniu powinno wystarczyć.

 

Z opisu wynika, że albo masz zawór dopuszczający nieszczelny albo może instalacja jest jeszcze zapowietrzona.

 

Mógłbyś też naczynie sprawdzić czy membrana nie pękła.

Opublikowano

A jak jest zabezpieczony kocioł termicznie?

Może wężownica albo zawór DBV dopuszcza wody, może się zawiesił...