MaGGu Opublikowano 13 Października 2016 #1 Opublikowano 13 Października 2016 Witam. Posiadam w/w piec z PID i za cholerę nie mogę go okiełznać :( Gdy pracował na 100 % mocy jego wykres nie wyglądał za fajnie. Bardzo częste wchodzenie w nadzór. C.O ustawione na 62 stopnie, ciepła woda na 52. Pogrzebałem na forum, i próbuje wszystkich ustawień. Zastanawia mnie jedno w menu serwisowy... Gdy wchodzę na min i max obroty wentylatora to mam wyskalowanie jak na zdjęciach... wszyscy piszą ze można regulować obroty od 900 do 1600 obr... u mnie nie ma takiej skali... wiecie jak odczytać moją skale ?? Czy podana skala to obroty ? Pozdrawiam
Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 #2 Opublikowano 13 Października 2016 A jaki masz sterownik? Z v2 czy v inne? Bo wydaje mi się ze masz przepływomierz na wentylatorze?
MaGGu Opublikowano 13 Października 2016 Autor #3 Opublikowano 13 Października 2016 Przepraszam, nie napisałem. Mam Sterownik TECH K1Pv4 pozostałe zdjęcia :
Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 #4 Opublikowano 13 Października 2016 Ta myślałem to są obroty przepływomierza wiec jest ok. tak ma być, w v2 są wyższe bo dotyczą obrotów dmuchawy.
marvin83 Opublikowano 13 Października 2016 #5 Opublikowano 13 Października 2016 Przepraszam, nie napisałem. Mam Sterownik TECH K1Pv4To zmniejsz zakres w opcji obok obrotów biegi dmuchawy max.
Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 #6 Opublikowano 13 Października 2016 Ja bym zmniejszył moc kotła i dopasował korektę powietrza. Mam kocioł takiej samej mocy i pracuje na 50% i wykres ok. Pokombinuj z tum serwisowych narazie nie ruszaj.
MaGGu Opublikowano 13 Października 2016 Autor #7 Opublikowano 13 Października 2016 Ustawiłem na 80% mocy kotła. Zobaczymy czy się osiągnie temp. zadaną do rana :) Zależało by mi żeby nie wchodził w tryb nadzoru, tylko oscylował w okolicach zadanej...
MaGGu Opublikowano 13 Października 2016 Autor #8 Opublikowano 13 Października 2016 To zmniejsz zakres w opcji obok obrotów biegi dmuchawy max.zmiejszyłem min wentylator roboczy do 5 i max do 45....
Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 #9 Opublikowano 13 Października 2016 Ustawiłem na 80% mocy kotła. Zobaczymy czy się osiągnie temp. zadaną do rana :) Zależało by mi żeby nie wchodził w tryb nadzoru, tylko oscylował w okolicach zadanej... To właśnie mocą kotła wyregulujesz ja bym w serwisowych nie grzebał na razie
Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 #10 Opublikowano 13 Października 2016 Zobacz jak sie pali u mnie :)
MaGGu Opublikowano 13 Października 2016 Autor #11 Opublikowano 13 Października 2016 No właśnie to by mnie zadowoliło :) Zdradzisz ustawienia ? :)
astan67 Opublikowano 13 Października 2016 #12 Opublikowano 13 Października 2016 Już kiedyś pisałem w swoich postach. Możesz mieć zablokowane przez serwis obroty dmuchawy czy prędkość. W menu ukrytym będzie można zmienić ale to nic dobrego Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 #13 Opublikowano 13 Października 2016 Tylko mam inny palnik niż ty ( zwykła retorta i troche inne ustawienia w menu serwis - jade na fabrycznych tylko nadmuch w dół na max.
MaGGu Opublikowano 13 Października 2016 Autor #14 Opublikowano 13 Października 2016 Mówisz o korekcie powietrza na -10 % ? bo moc widzę że masz na 50 % Ja zagrzeje do rana kocioł i wtedy spróbuje tak jak u Ciebie...
Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 #15 Opublikowano 13 Października 2016 Tak ogrzewam 132m jak zmniejszysz moc automatycznie podawanie i nadmuch tez sie zmniejszy i kocioł pracuje cały czas bez wchodzenia w nadzór. Korektę powietrza musisz sam ustawić metodą prób i błędów i obserwacją czy nie ma sadzy i czy popiół oka.
MaGGu Opublikowano 13 Października 2016 Autor #16 Opublikowano 13 Października 2016 a powiedz mi, jeśli sadzy dużo to co to oznacza ? :)
Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 #17 Opublikowano 13 Października 2016 To za mało powietrza kolego :)
krzymig Opublikowano 13 Października 2016 #18 Opublikowano 13 Października 2016 Pierwsze co bym zmienił to obniżył w menu serwisowym temperaturę spalin niewiem jak u ciebie jest u mnie na v3 było chyba 260st mam 200st całkiem inna praca kotła
manx Opublikowano 1 Stycznia 2017 #19 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Tak ogrzewam 132m jak zmniejszysz moc automatycznie podawanie i nadmuch tez sie zmniejszy i kocioł pracuje cały czas bez wchodzenia w nadzór. Korektę powietrza musisz sam ustawić metodą prób i błędów i obserwacją czy nie ma sadzy i czy popiół oka. A jakie masz obecnie spalanie? czy zmieniałeś coś w czasie podawania czy standardowo od 1 do 3 ?
Snoopi21898 Opublikowano 1 Stycznia 2017 #20 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Witam. Podawanie mam standard 1-3 przerwa min 87 max 90. Spalanie ok 18.
kucharz214 Opublikowano 1 Stycznia 2017 #21 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Przerwa tylko 3 sec różnicy?
Snoopi21898 Opublikowano 1 Stycznia 2017 #22 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Tak ale dzis zmienię bo sie ochłodziło i nie daje rady kocioł na takich ustawieniach jak sie załączyła pompa cwu.
marvin83 Opublikowano 14 Stycznia 2017 #23 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Witam. Posiadam w/w piec z PID i za cholerę nie mogę go okiełznać :( Gdy pracował na 100 % mocy jego wykres nie wyglądał za fajnie. Bardzo częste wchodzenie w nadzór. C.O ustawione na 62 stopnie, ciepła woda na 52. Pogrzebałem na forum, i próbuje wszystkich ustawień. Zastanawia mnie jedno w menu serwisowy... Gdy wchodzę na min i max obroty wentylatora to mam wyskalowanie jak na zdjęciach... wszyscy piszą ze można regulować obroty od 900 do 1600 obr... u mnie nie ma takiej skali... wiecie jak odczytać moją skale ?? Czy podana skala to obroty ? Pozdrawiam I jak doszedłeś z ustawieniami kociołka? Jakim ekogroszkiem palisz?
audilhr Opublikowano 14 Stycznia 2017 #24 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Ja powiem walczyłem ze sterownikiem i walcze ale juz mi sily brak jak jest spoko przy 0 to już przy -5 jest nanic a a przy -10 już tragedia jak ustawie kocioł na -10 to przy 0 przesypuje i za cholere nie można ustawić kupiłem nowy ster innej firmy
kucharz214 Opublikowano 14 Stycznia 2017 #25 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Kurcze ja nie mam żadnych problemów ze sterownikiem. Co z tego że czasem temp zadaną pójdzie w dół. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Ustaw kocioł i daj mu pracować kilka dni. Wiele jest tematów na temat defro bo wielu ludzi kupiło piec właśnie tej firmy. Ja uważam że zrobili dobrą robotę. A dając aktualizacje do sterowników pokazują że dbają o produkt po sprzedaży. Dając możliwość rozwoju ludziom którzy kupili piec np. Bez PID.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.