Witam,

 

Potrzebuję pomocy w kwestii wyjaśnienia sposobu działania instalacji co i cwu w budynku prywatnym.

Po kolei,wynajmuję od niedawna mieszkanie w budynku prywatnym,znajduje się w nim 5 lokali mieszkalnych.

W budynku właściciel zamontował piec gazowy obok którego stoi ogromny (chyba 500 l) zasobnik, oprócz tego przy każdym mieszkaniu jest zamontowany w skrzynce ciepłomierz , wymiennik ciepła i wodomierz.

Problem polega na tym że w okresie letnim (obecnie) przychodzą ogromne rachunki za zużyty gaz-mimo tego że okres letni i nie używa się ogrzewania,smaczku do tego wszystkiego dodaje to że analizując fv za gaz za ostatni rok zauważyłem że czy to okres letni czy zimowy zużycie gazu zbytnio się nie różni (wahania ok 200 m3) - natomiast różnią się wskazania ciepłomierzy.

 

Dla przykładu: OKRES LETNI : gaz zużyty 1500 m3 wskazanie ciepłomierzy 4 GJ OKRES ZIMOWY : gaz zużyty 1700 m3 wskazanie ciepłomierzy 20 GJ

 

Proszę o pomoc,nie znam się na zasadach działania takich instalacji a chciałbym wiedzieć za co płacę.

 

Pozdrawiam

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Płacisz za podgrzanie ciepłej wody użytkowej. W jej skład wchodzi cena wody zimnej i cena energii potrzebnej do jej podgrzania, w Twoim przypadku jest to gaz. Ciepłomierze i wodomierze są tzw podzielnikami zużytej energii cieplnej i wody do rozliczeń. Jeżeli teraz w okresie letnim płacisz tyle samo co zimą to oznaczać może że latem zużywacie więcej ciepłej wody niż zimą. Zimą z kolei więcej ciepła idzie na ogrzewanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Płacisz za podgrzanie ciepłej wody użytkowej. W jej skład wchodzi cena wody zimnej i cena energii potrzebnej do jej podgrzania, w Twoim przypadku jest to gaz. Ciepłomierze i wodomierze są tzw podzielnikami zużytej energii cieplnej i wody do rozliczeń. Jeżeli teraz w okresie letnim płacisz tyle samo co zimą to oznaczać może że latem zużywacie więcej ciepłej wody niż zimą. Zimą z kolei więcej ciepła idzie na ogrzewanie.

Za zużytą wodę płacę osobno.

Czy potrafisz mi wyjaśnić zależność pomiędzy wskazaniem ciepłomierza a zużyciem gazu ??

Bo ja to odbieram w sposób taki: im wyższe wskazania  ciepła na ciepłomierzach tym powinno być wyższe zużycie gazu w końcu to on podgrzewa tą wodę a im niższe wskazania ciepłomierzy tym mniej zużytego gazu co również przekłada się na mniej zużytej ciepłej wody lub korzystania z ogrzewania.

 

Ale nijak się to ma do rozliczeń,tak jak napisałem na przykładzie zużycia w pierwszym poście.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mylisz pojęcia. Ciepłomierz przy mieszkaniu liczy energię cieplną w giga dżulach GJ ale na potrzeby ogrzewania centralnego. Wodomierz na ciepłą wodę liczy pobór ciepłej wody z tego 500 litrowego zbiornika, który jest ogrzewany także gazem. Zbiornik zapewne posiada wężownicę podłączoną do kotła gazowego i na niej także zapewne jest licznik ciepła GJ. Liczy on ciepło zużyte do podgrzania wody. Teraz tak: jest 5 lokali z wodomierzami (nie liczę ogrzewania grzejników bo mamy lato i zapewne są OFF) suma poboru ciepłej wody ze wszystkich wodomierzy stanowi 100%. Przelicza się procentowo ile ciepłej wody zużyło dane mieszkanie. Gdy mamy wynik na tej podstawie możemy obliczyć ile gazu poszczególne mieszkanie wykorzystało na podgrzanie ciepłej wody. Koszt ciepłej wody to woda zimna + jej podgrzanie. Osobno płacisz za wodę zimną. Gdy dochodzi ogrzewanie w zimie to działa 6 liczników ciepła, które także stanowią podzielniki sumarycznego kosztu ogrzewania w tym podgrzania wody co liczy się jak wyżej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie i tu się pojawia problem,poniewaz nie jest tak jak mówisz (mogę dołączyć zdjęcia skrzynki gdzie jest wodomierz, cieplomierz oraz wymiennik). Właściciel rozlicza mnie tylko i wyłącznie za zużyte ciepło na podstawie wskazań cieplomierza, czy to lato czy to zima. W lato nie grzejemy wiadomo, co potwierdzają odczyty cieplomierzy ( lato zużycie na poziomie 0,5GJ zima zużycie na poziomie 2GJ) Wodomierz mam tylko jeden, i służy on tylko do odczytu zuzytej wody. Na zasobniku czy na kotle nie ma żadnych dodatkowych cieplomierzy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przesyłam zdjęcia skrzynki oraz zdjęcie tabliczki znamionowej (chyba wymiennika).

Niestety zdjęć kotła i zasobnika nie mogę zrobić aczkolwiek byłem ,widziałem - nie ma tam nic nadzwyczajnego,kocioł i zasobnik.

 

Mam nadzieję że po kompresji zdjęcie będzie czytelne ,jeśli nie wyślę lepszą jakość.

 

Pozdrawiam

post-68705-0-59071300-1471035247_thumb.jpg

post-68705-0-93284800-1471035247_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.