fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 26 Listopada 2015 #1 Opublikowano 26 Listopada 2015 Witam Fachowiec robi mi instalacje WOD-KAN. Twierdzi, że złączki PEX zaciskane (specjalną maszyną elektryczną) można bez obaw przekręcać nawet po zaciśnięciu. Czy to prawda? Czy takim połączeniom nic się nie stanie? Pozdrawiam
DoradcaKAN Opublikowano 26 Listopada 2015 #2 Opublikowano 26 Listopada 2015 Teoretycznie kształtki typu press, z zagniatanym pierścieniem stalowym, nie powinny być poddawane przekręcaniu po wykonanym zaprasowaniu. W praktyce często jest tak że instalatorzy dokonują delikatnych korekt położenia kształtki po zaprasowaniu, przy poprawnie wykonanym zacisku nie skutkuje to awarią połączenia bądź obniżeniem jego wytrzymałości. Nie mniej jednak należy unikać takich sytuacji.