MarcinWegner Opublikowano 10 Września 2015 #1 Opublikowano 10 Września 2015 Witam Na początku chciałbym powiedzieć, że jestem laikiem w temacie ogrzewania. Dlatego zwracam się z prośbą o opinię i sprawdzenie schematu węzła cieplnego do domu jednorodzinnego. Kilka faktów o domu i źródle ciepła. Dom jest ocieplony, grzejniki z termostatami, źródło ciepła z sieci. Jeżeli chodzi o źródło ciepła to jest to ciepłownia geotermalna w Uniejowie (woda geotermalna), gdzie temp. wody z ciepłowni na wejściu w sezonie grzewczym jest od 58 C do max 63 C. Przy takiej temp. wody temp. w domu to ok. 18 - 20 C. Mówiąc krótko jest zimno zwłaszcza przy temperaturach poniżej zera. Ostatnio ciepłownia sporządziła dla każdego odbiorcy indywidualnego projekt węzła cieplnego, który miałby ich zdaniem poprawić efektywność wykorzystania ciepła dostarczanego. Moje ptynie brzmi, czy sporzadzony projekt rzeczywiście poprawi mówić kolokwialnie ogrzewanie w domu ? Czy po prostu będzie cieplej ? Jeżeli tak to jaki jest szacunkowy koszt wykonania takiego węzła. Schemat i wykaz urzadzeń w załączeniu. Będę wdzięczny za wszelkie uwag. Marcin doc01276920150910112306.pdf
Gość mak Opublikowano 10 Września 2015 #2 Opublikowano 10 Września 2015 jak masz w domu dobrane grzejniki na maksymalną temperaturę zasilania jaką dostarcza ciepłownia, a wyliczona moc 10kW pokrywa zapotrzebowanie budynku to powinno być ok. Nic na temat budynku nie wiemy czy wystarczy te 10kW też nie wiemy.Tu już pytanie do ciebie i zadanie do odrobienia, czyli wyliczenie zapotrzebowania budynku. Nikt nie odpowie czy w budynku będzie cieplej