artel Opublikowano 20 Marca 2015 #1 Opublikowano 20 Marca 2015 Mam Dom 180m2 grzewcze piec ekogroszek 25KW zainstalowany w budynku gospodzrczym , instalacja przeprowadzona pod ziemą dobrze zaizolowawana . W piwnicy posiadam wymiennik ciepła 75KW i boiler na ciepła wode 100l. Sterownik mam OGNIK podajnik ślimakowy. ustawienia ; podawanie 13 przedmuch 38 węntylator 10 temperatura pieca 50 stopni w domu do 23 stopnie. Spalanie ekogroszku 150kg 5 dni i pełna szuflada popiołu , skad jest węgiel nie wiem ale napewno polski. Jest to spalanie prawie tona na miesiąc czytając wypowiedzi kolegów to mój pic spala bardzo dużo . Może ktoś mi pomoże ustawić sterownik lub dokonać jakiś zmiany
Krzychu82 Opublikowano 20 Marca 2015 #2 Opublikowano 20 Marca 2015 WitamPrzy tradycyjnej retorcie i napędzie ślimaka 1,1 obr./ min nastawy ognika na 25kW:podawanie 15 przerwa podawania 42s Twoje nastawy czasów są raczej dobre. Dlaczego wentylator na 10. Popiół jest wypalony czy zawiera dużo czarnego? Jeżeli kocioł pracuje już kilka lat nasuwają się pytania: Czy palnik był czyszczony od dołu? Czy talerze żeliwne były na nowo osadzane na uszczelniacz kominkowy? Czy kondensator dmuchawy był wymieniany?
artel Opublikowano 21 Marca 2015 Autor #3 Opublikowano 21 Marca 2015 Kupiłem nowy palnik http://archiwum.allegro.pl/oferta/12-25kw-pellet-mial-groszek-mieszanki-ekopal-i4556371061.html Wentylator ustawiłem na 10 bo dobrze wypala ,próbowałem np. 6 to było pełno szlaki , i doszłem aż do 10 i przy pełnym spalonym zasypie jest pełen popielni a było nawet dwa. Już straciłem cepliwość .
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.