Kupiłem nowy palnik http://archiwum.allegro.pl/oferta/12-25kw-pellet-mial-groszek-mieszanki-ekopal-i4556371061.html
Wentylator ustawiłem na 10 bo dobrze wypala ,próbowałem np. 6 to było pełno szlaki , i doszłem aż do 10 i przy pełnym spalonym zasypie jest pełen popielni a było nawet dwa.
Już straciłem cepliwość .
Mam Dom 180m2 grzewcze piec ekogroszek 25KW zainstalowany w budynku gospodzrczym , instalacja przeprowadzona pod ziemą dobrze zaizolowawana . W piwnicy posiadam wymiennik ciepła 75KW i boiler na ciepła wode 100l. Sterownik mam OGNIK podajnik ślimakowy.
ustawienia ;
podawanie 13
przedmuch 38
węntylator 10
temperatura pieca 50 stopni
w domu do 23 stopnie.
Spalanie ekogroszku 150kg 5 dni i pełna szuflada popiołu , skad jest węgiel nie wiem ale napewno polski.
Jest to spalanie prawie tona na miesiąc czytając wypowiedzi kolegów to mój pic spala bardzo dużo .
Może ktoś mi pomoże ustawić sterownik lub dokonać jakiś zmiany