rgr Opublikowano 28 Lutego 2015 #1 Opublikowano 28 Lutego 2015 Kocioł Beretta 20 (model nastoletni) nagle przestał reagować na pokrętło regulacji temp. CO, za to pokrętło od CW reguluje teraz równocześnie temp. CW i CO. Ponadto piec zbyt często załącza się i wyłącza. Po przełączeniu pieca tylko w tryb CW, ogrzewanie prawidłowo wyłącza się i piec wydaje się działać prawidłowo w tym trybie. Piec reaguje też na zewnętrzny termostat wyłączający CO. Co mogło mu się stać?
rgr Opublikowano 3 Marca 2015 Autor #2 Opublikowano 3 Marca 2015 Odpowiem: poszedł (zwierał) mikrowyłącznik. Naprawa 150zł.