rednas Opublikowano 27 Lutego 2013 #1 Opublikowano 27 Lutego 2013 Witam Mój dom to 14-sto latek budowany z zastosowaniem materiałów ceramicznych typu max i cegła k3 oraz styropian 10cm powierzchnia to 200m2 Posiadam piec Akal 28 kW ze sterownikiem Iryd fugin logick . Moje ustawienia przy 100% mocy to; czas miedzy podawaniem to 5 min. moc dmuchawy 5 w skali do 50. Przy 1% mocy to; czas przerwy to 50 min moc dmuchawy 1. Podtrzymanie; czas przedmuchu 25 sek. czas przerwy 15 min krotnosc 3 Przy lutowych mrozach spalanie kształtowało sie w granicach 35-40kg eko na dobe.Posiadam ten kocioł pierwszy sezon,spedziłem przy nim trzy miesiace imniejszego spalania nie udało mi sie ustawic. Jezeli ktos posiada podobny piec z tym sterownikiem to b. prosze o swoje nastawy. Pozdr.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.