Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Strownik Cobra


marekd

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Jest  tu ktos na forum co ma pojecie o tym sterownikiem Cobra  z PIDEM :angry: .

Opublikowano

Jeden z tematow to przeciada temp jest ust.45 a jedzie do 50 w tym czasie wentylator caly czas poka jak temp spadnie do 40/39 to podaje paliwo i wentylator troche przyspiesza z pykania a po czasie znowu pyka i tak to wyglada dochodzenie do temp zadanej dlugo trwa.Wykres pracu kotla to mala sinusojda  a miala dyc no moze prosra lina

Opublikowano

A jaki jest soft w tej Cobrze?  Jakie masz czasy podawania i przerwy, jaki na dmuch? Generalnie z Twojego opisu wnioskuję że sterownik jedzie na zbyt wysokiej mocy w stosunku do obecnych warunków za oknem i dlatego Ci przeciąga do 50.

Opublikowano

opr.VER.VA33m  podawanie 18 przerwa 40  dmuchawa 70 na 3

Opublikowano

Przy takich nastawach niemalże 1:2 to musisz mieć  sporo niedopału w popiele, daj mu 1:6   np 10s podawanie , przerwa 60s. Nadmuch to już musisz dobrać w zależności co będzie się działo na palniku.

Opublikowano

OPal spala sie na pyl no troche spiekow paliwo Varmo bylem sprawdzic jak co i troche przestawilem 45 przerwa podawanie 15 nadmuch 80 na 2

Opublikowano

Powiedz mi czym palisz w jakim kotle z jakim palnikiem , napisz też coś o instalacji i powierzchni ,którą ogrzewasz . Aha i ile średnio obecnie spalasz na dobę.

Opublikowano

PAliwo VARMO  kociol 25kw z Pleszewa KAPID palnik Ardeo groszek /mial pow .230m2 co do spalania to od 6.10 do 31.10 -300kg tego paliwa ma 26Mj dom nie zamieszkaly jeszcze tylko grzanie dla ochrony podlog.

Opublikowano

Na grzejnik w calym domu idzie 31/32 st reg.przez MIX07 i zaw.3D z pogodowka .

Gość Visitor1230
Opublikowano

Prosba o jakies kropki przecinki. Tego naprawde nie da sie czytac.

Opublikowano

A jaką masz temp na powrocie do kotła? Domyślam się że na grzejniki idzie przez zawór 4d, pewnie jak zwykle jest z nim problem i nie działa właściwie tzw krótki obieg kotłowy i temp poqrotu bedziesz miał niską  pewnie z 30 stopni? U mnie było podobnie i też były skoki temp przez to że obieg kotłowy nie działał właściwie. Na próbę otwórz go na maxa to powinno ustabilizować tą sinusoidę.

Opublikowano

Na kociol wraca 25 st bez zadnego zaw.3/4 d .Zawor 3d jest przed popa dla c.o .

Opublikowano

Masz bardzo niską temp , różnica między wyjściem z kotła a powrotem to 20 stopni. Zimna woda zalewa Ci kocioł i w pewnym momencie masz spadek temp aż do 39 i musi długo pracować by z powrotem dobić do 45stopni. Piec pracuję długo i poprzez swoją bezwładność powoduje jak pisałeś dalszy wzrost temp aż do 50 stopni. Jakbyś zrobił szkic tej Twojej instalacji bo albo tam jest coś nie halo albo wymaga przynajmniej regulacji .

Opublikowano

schemat ale zmieniony jeden uklad parter i pietro

Opublikowano

schemat

post-1379-0-71626000-1414954626_thumb.jpg

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.