Witam. Jest  tu ktos na forum co ma pojecie o tym sterownikiem Cobra  z PIDEM :angry: .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeden z tematow to przeciada temp jest ust.45 a jedzie do 50 w tym czasie wentylator caly czas poka jak temp spadnie do 40/39 to podaje paliwo i wentylator troche przyspiesza z pykania a po czasie znowu pyka i tak to wyglada dochodzenie do temp zadanej dlugo trwa.Wykres pracu kotla to mala sinusojda  a miala dyc no moze prosra lina

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

OPal spala sie na pyl no troche spiekow paliwo Varmo bylem sprawdzic jak co i troche przestawilem 45 przerwa podawanie 15 nadmuch 80 na 2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

PAliwo VARMO  kociol 25kw z Pleszewa KAPID palnik Ardeo groszek /mial pow .230m2 co do spalania to od 6.10 do 31.10 -300kg tego paliwa ma 26Mj dom nie zamieszkaly jeszcze tylko grzanie dla ochrony podlog.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na grzejnik w calym domu idzie 31/32 st reg.przez MIX07 i zaw.3D z pogodowka .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jaką masz temp na powrocie do kotła? Domyślam się że na grzejniki idzie przez zawór 4d, pewnie jak zwykle jest z nim problem i nie działa właściwie tzw krótki obieg kotłowy i temp poqrotu bedziesz miał niską  pewnie z 30 stopni? U mnie było podobnie i też były skoki temp przez to że obieg kotłowy nie działał właściwie. Na próbę otwórz go na maxa to powinno ustabilizować tą sinusoidę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na kociol wraca 25 st bez zadnego zaw.3/4 d .Zawor 3d jest przed popa dla c.o .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz bardzo niską temp , różnica między wyjściem z kotła a powrotem to 20 stopni. Zimna woda zalewa Ci kocioł i w pewnym momencie masz spadek temp aż do 39 i musi długo pracować by z powrotem dobić do 45stopni. Piec pracuję długo i poprzez swoją bezwładność powoduje jak pisałeś dalszy wzrost temp aż do 50 stopni. Jakbyś zrobił szkic tej Twojej instalacji bo albo tam jest coś nie halo albo wymaga przynajmniej regulacji .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.